Не знаю, как у ТРМ251, но у других ОВЕНовских приборов раньше не было токовых входов. Был только вход по напряжению и подключенный к нему внешний резистор. Комбинация из входа 0-1В и резистора 50 Ом вместе образует входы 0-20мА и 4-20мА. И Вам нужен именно вход по напряжению, ибо выходное напряжение Ваших датчиков должно очень сильно зависеть о сопротивления нагрузки. Кстати, узнайте у авторов датчиков, может быть правильнее использовать у них не выходное напряжение, а выходной ток.