Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
Может быть, все - таки использовать токовый вход 4-20мА, принудительно обозначив границы реального токового диапазона?
Или использовать 0-1В, разделив наше максимальное напряжение 5В на 5; а все, что будет случайно выходить за пределы 1В принудительно резать стабилитроном, включенным параллельно входу ТРМ? Но в этом случае у нас не будет нуля, а вместо нуля будет 0,15/5=0,03В. Т.е. реальный диапазон будет 0,03 - 1В, причем нелинейный.
Как быть?
Не знаю, как у ТРМ251, но у других ОВЕНовских приборов раньше не было токовых входов. Был только вход по напряжению и подключенный к нему внешний резистор. Комбинация из входа 0-1В и резистора 50 Ом вместе образует входы 0-20мА и 4-20мА. И Вам нужен именно вход по напряжению, ибо выходное напряжение Ваших датчиков должно очень сильно зависеть о сопротивления нагрузки. Кстати, узнайте у авторов датчиков, может быть правильнее использовать у них не выходное напряжение, а выходной ток.