Спасибо за ответ. Но уже поздно, купили ТРМ-251. Когда покупали, рассчитывали на датчики со стандартными выходами 4-20мА и 0-10В - датчики фирмы Klaschka, заказывали через дистрибьютеров, долго ждали; каждый датчик стоит тысяч по 50 руб. чистыми плюс накрутки. А когда получили, оказалось, что на нашу магнитную среду они не реагируют. В общем, несчастный случай.
Теперь приходится возвращаться к тому, что есть в наличии. Но вот выход у нашего датчика именно такой, как писал. Ломаю голову, как его "прикрутить" к ТРМ-251.
Может быть, все - таки использовать токовый вход 4-20мА, принудительно обозначив границы реального токового диапазона?
Или использовать 0-1В, разделив наше максимальное напряжение 5В на 5; а все, что будет случайно выходить за пределы 1В принудительно резать стабилитроном, включенным параллельно входу ТРМ? Но в этом случае у нас не будет нуля, а вместо нуля будет 0,15/5=0,03В. Т.е. реальный диапазон будет 0,03 - 1В, причем нелинейный.
Как быть?