Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Господа специалисты, разъясните следующий вопрос. Зачем ПИД-регулятору обратная связь по датчику положения от исполнительного механизма? Встречался с таким подключением на регуляторе подпитки котла пару раз. Играет ли это существенную роль в качестве регулирования?
Я тоже считаю что использование датчика положения не всегда удобно.Вчера делал автоматику на базе ТРМ212 и МЭО, в котором был установлен индуктивный датчик положения.Завести его на второй вход ТРМ слишком сложно, а без него прибор начинает использовать математическую модель исполнительного механизма.Из-за того, что реальный клапан и его математическая модель это две большие разницы, через некоторое время ТРМ теряет контроль над положением клапана и отказывается работать дальше.Пришлось вешать на второй вход ТРМа два резистора, прописывая их в приборе как резистивный датчик положения.Теперь на индикаторе прибора индицируются вечные 50% открытия клапана.
Все стало работать как надо.А в крайних положениях пусть работают конечники.
Учитывая то, что этот танец с бубном я делал уже не первый раз, а так же то, что второй вход иногда необходим для более важных вещей, чем процентник (для коррекции уставки или др.) ,хотелось бы высказать пожелание разработчикам сделать математическую модель регулирующего клапана отключаемой.Всего один дополнительный программируемый параметр, и долой все датчики положения.
Я тоже использую сигнал от датчика положения где это возможно, но не всегда это удается.