    Для устранения помех в тиристорных преобразователях рекомендуется:
    1. применение снабберных RC- цепей на силовых переходах пар тиристоров:
    последовательная цепочка С- 0,1 мкФ 600В и R- 39...51 Ом 2 Вт.
    2. Включеник фильтра на входы синхронизации БУСТ по прилагаемому рисунку.
    3. Линии подачи импульсов тока на управляющие электроды тиристоров должны быть
    проведены отдельной витой парой к каждому тиристору.