Уважаемые коллеги!

Иногда сталкивалась с приборами ОВЕН и возникает вопрос по подключению к его 485 интерфейсу.

В описании протокола ОВЕН касательно физического уровня сказано, что "Физический уровень протокола ОВЕН не описывается, т.к. является открытым стандартом сети RS-485" , соответственно считаем что ОВЕН полностью соответствует стандарту.
стандарт 485 предусматривает 3-х проводное соединение (А В и лог."общий") и два способа соединения общих точек двух устройств:

1. с помощью 3-го провода, соединяющего сигнальные "общие"
2. с помощью неявного соединения через "земли" устройств - в этом случае сигнальные "общие" на каждом из устройств подключены к землям например через 100-омные резисторы.

На приборе ТРМ101 отсутствует вывод для лог. "общего" 485, тогда по логике остается вар.2.
Вопрос - к чему внутри прибора подключена лог. "общий"?,( предполагаю что к N ). Ведь нейтраль соединена с землей снаружи в системе заземления TN. Тогда это соединение зависит от того как включили вилку от прибора в розетку (с соблюдением фазности или нет. ) Ну и тогда по хорошему на преобразователе с развязкой АС3-М тоже 3-й вывод ( ! ) общего привести в точку где питается ТРМ на землю. Тогда он будет "плавать" вместе с землей ТРМ. Но это соединение нигде не показывается, только 2 провода везде нарисовано.
[ Или считается что все знают стандарт как "отче наш", а 3-й провод не рисуется чтобы не усложнять восприятие схемы соединений. ]

Вопрос задаю в связи с тем что обратили внимание на увеличенное число сбоев передачи при соединении ПК-rs232 ----- АС3-М -----485---- ТРМ101 чем при прямом соединении конвертера USB-485(неизолированный) прямо к ТРМ101. Похоже что во втором случае земли приборов неявно соединились и все хорошо, а в первом получается конвертер "плавает" отдельно без присоединения общего....