Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
Всё работает, только срезаются первые цифры. вместо 79195609285 в контроллере отображается 5609285. причём если после ввода номера перезапустить панель то она из ПЛК считывает и показавает нормальный номер. всё делал как советовали, что не так?
Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Да совершенно верно, когда ПЛК в слейве, а панель мастером, возникает этот глюк. У меня было некое смещение с вырезом только в первым слове, адресация в ПЛК была в норме, но СП270 не читал это слово, остальные 25 слов читал.
У меня было много переменных, порядка 500, было и переименование адресации в модуле слейва. Потом создал новый проект для чтении/записи текста с панели в ПЛК, писал пару слов работало. Менял порядок адресации в модуле слейве ПЛК, типа с начало биты, потом регистры, стринг и т.п все работало до какого то момента потом внезапный глюк и рокировка уже не спасала.
Мне не удалось поймать указанный "глюк"
Загрузил в ПЛК и панель проект из моего поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124691
Все работает так, как и задумано.
Результаты работы программы в ПЛК. Вводил любые символы и в любом количестве от 1 до 12.
Результаты мониторинга в кодесис.
Захват-1.png Захват-2.png
Изображения с экрана панели нет, нечем сфотографировать. Но и на экране значения символьной строки совпадают со значениями в ПЛК.