Алексей111
Прибор с релейными выходами. Маркировка выводов соответствует схеме из моего первого поста.
Левая половина выложенной мной таблички (1канал) подходит для вашей задачи.
Заменить:
b0-4 На 0 (индикация 1го канала)
b1-0 на используемый тип датчика.
Настройки второго канала оставить заводские.
Температуру и дельту вы выставили правильно.
Поинтересуюсь: Для чего вам нужен именно 2х канальный прибор?, или просто снабженцы привезли?
Судя по описанию из вашего первого поста, вам хватает 1го канала для регулирования.




Ответить с цитированием