я понимаю. такая ситуация: После ПИДа на выходе 3,7 - преобразуем, округляем - получаем 4 котла. Быстро идет подогрев. Выход с ПИДа 3.4 - преобразуем в 3 котла - отключаем один. И так туда-сюда в короткий промежуток времени. Причем и сам ПИД может колебаться, допусти на границе 3,5... Или я что то не так понял?
Вот с гистерезисом еще ближе к истине... То есть мы допускаем, к примеру колебания в пределах одного котла...