Показано с 1 по 10 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    Продолжаем исследования... Попробовал использовать библиотеку PHPmodbus 0.8.r106 для опроса ПЛК110new slave. Вот что получается:
    Используется PHP 5.3.13 функции socket_connect() и socket_close()
    При завершении TCP соединения клиент отсылает серверу (ПЛК110) FIN, в ответ сервер не отсылает свой FIN.
    После ~10 незавершённых соединений modbus сервер падает.
    На клиенте остаются не завершенные соединения со статусом FIN_WAIT2.
    Логи с ошибкой и с нормальным обменом прилагаю.
    Пробовал опрашивать тем же способом ПЛК-150-220ИМ, там такой проблемы нет.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •