Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
К примеру в шестнадцатеричном (из инструкции) для установки гистерезиса компаратора 1 и 2 указаны адреса 0х 0403 и 0х 0411, а в том же примере забиты в десятичном 1027 и 1041. Если переводить 0403 и 0411 то получается 1063 и 1077 Это явно не то.Может есть какой-нибудь нюанс?
Как-то не правильно Вы переводите:
0х0403 = 0*16^3+4*16^2+0*16^1+3*16^0 = 1027

Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
Так и не понял что означает при указании регистра левее в программе от регистра 4105 (по второй картинке).Там указан выбор (4х, 3х, PSW, PFW, PSB). Так вот эти PSW, PFW, PSB я нашёл в инструкции и с ними всё понятно, а вот про 4х, 3х не нашёл ни слова. Что это? Может здесь кроется подвох?
4х и 3х - это функции чтения регистров, правда в панели 4х - это функция чтения 0х03, а 3х - функция чтения 0х04.

Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
В общем переделал на ASCII и всё заработало, но пришлось регистры для отображения подбирать вручную 4108.
Действительно, при чтении измеренных значений в формате float по протоколу ModBus ASCII адреса регистров 4108 и 4110, соответственно.

Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
1)КАК ИЗМЕНИТЬ ЧАСЫ реального времени В сп270?
Для задания даты и времени необходимо перейти на экран 60002.

Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
2)Для отображения переключения РЕЛЕ1 и 2 использую лампачку на панели сп270. Но если указываю для лампочки регистр такой же как и для ручного управления 9 и 10 соответственно, то выдаёт ошибку потеря связи То что это изначально неверный регистр для лампачки я понимаю так как она следит за изменением одного бита, а вкл и выкл происходит при помощи передачи данных 1000 и 0 соответственно в регистры 9 и 10.
Может кто знает в чём проблема, отпишитесь пожалуйста...
Элемент "лампочка" не поддерживает функции чтения регистров, поэтому необходимо добавить функциональную область, в которой добавить 2 функции копирования регистров. Для функций копирования регистров указать регистр откуда копировать (9 и 10 регистры ТРМ соответственно) и куда копировать (PSW256 и PSW257 - внутренние регистры панели, регистры PSW до 255 заняты под собственные нужды панели). Для функциональной области задать режим опроса непрерывный. Для элементов "лампочка" уже укажите внутренние регистры панели PSW256 и PSW257, при этом еще нужно будет указать значимый бит регистров - к примеру 8-ой.