Здравствуйте уважаемые пользователи! Помогите решить вопрос. Есть ПЛК 160 на его аналоговые входы подключены преобразователи (температура в 4-20мА) МТМ 400AD. Задача необходимо отлавливать обрыв датчика (ТСМ) и неисправность преобразователя. при обрыве датчика МТМ выдает 3,8 мА. Аналоговые входы у меня насроены как и преобразователи МТМ так: 4 мА -40град, 20мА 180 град. такие же и датчики ТСМ
Вот что я увидел когда ко входу ничего не подключено (0 мА) -2,658459е-036. это состояние я отлавливаю с помощью блока (LIMIT) и вывожу по нему аварию преобразователя. А вот когда происходит обрыв самого датчика т.е на входе ПЛК появляется 3,8 мА ПЛК отображает -0,936.
А это число входит в диапазон (-40 +180) и понему нет аварии.
Подскажите как сделать так что бы отлавливать оба состояния?