Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
напишу тогда сюда. пока думал и писал тема появилась))
то есть если даже при включенном пускателе от выхода ПЛК слесаря не предупредив понажимают кнопку то ничего не произойдет? а как при местном управлении ноль возьмем, если выход ПЛК отключен и ноль разорван?
При переходе в режим отладки плк запускает устройство по дискретному сигналу с пульта, в нормальном режиме сигналы с пульта игнорируются.
При полном релейном дублировании ноль приходит из релейной схемы.