Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
Мы наверное о разных котлах разговор ведем.
Общий ПЗК и один ПЗК перед горелкой соответствует Правилам, но не дает
возможность опрессовать горелку в отдельности.Если одна-две горелки -
в принципе не страшно, а если 4 и более?
Вот если уж правила читать, то читать правильно

"7.33. На газопроводе перед каждой горелкой котла последовательно должны устанавливаться два ПЗК.
При использовании в качестве запорной арматуры двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального регулирующего клапана перед каждой горелкой установка общекотлового предохранительного запорного клапана не обязательна.
Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) и трубопровода безопасности между ними, при условии установки общекотлового предохранительного запорного клапана."

И это только по 7 разделу ПБ 12.529 и только для котлов мощностью больше 420 ГДж/ч.

Топик стартер имел ввиду явно небольшой котёл, с малой мощностью, а это 5 раздел ПБ и 2 ПЗК перед горелкой, без вариантов.

Далее, утверждение, что на каждую горелку свой контроллер и это самое распространённое решение, меня очень удивило Местный щит управления горелкой это да, возле каждой, а вот контроллер один на весь котёл, с резервированием, как контроллера, так и сети.

Я за свою карьеру видел много вариантов автоматизации котлов, и котлы небольшие, до 20 т.пара/час очень часто автоматизируются с помощью мелких контроллеров, очень часто даже без АРМ машиниста, чисто на ключах. И даже наблюдал варианты когда все защиты котла выполненны на релейных схемах, а регулирование на CPU.