Тема: ЕКОН134-нестабильная связь

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию ЕКОН134-нестабильная связь

    Добрый день! При опросе приборов ОВЕН через преобразователь АС4 все работает стабильно, а через ЕКОН-134 появляются хоатичные сбои, т.е. например я считываю значение измеренного параметра 2 раза в секунду(на самом деле не зависит от периода запроса), с ас-4 проблем нет, а через екон-134 функция чтения иногда возвращает ошибку -106. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    В отличие от TCP, UDP не гарантирует доставку пакета, поэтому аббревиатуру иногда расшифровывают как Unreliable Datagram Protocol (протокол ненадёжных датаграмм), это если говорить только про ЕКОН, а вообще каким протоколом пользуетесь и есть ли описание озвученной Вами ошибки

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    В отличие от TCP, UDP не гарантирует доставку пакета, поэтому аббревиатуру иногда расшифровывают как Unreliable Datagram Protocol (протокол ненадёжных датаграмм), это если говорить только про ЕКОН, а вообще каким протоколом пользуетесь и есть ли описание озвученной Вами ошибки
    протокол Овен
    а ошибка: ERR_INVALID_ANSWER (-106) принят неполный кадр, кадр содержит недопустимые символы либо ошибочные данные

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    мне кажется это помехи в сети так влияют, а не сам прибор виноват

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    У меня есть терморегулятор трм148 и rs-485-модуль ввода-вывода МДВВ и оба одинаково хорошо работают через usb->rs-485 и примерно одинаково глючат при работе через ethernet (пробовал и напрямую к компьтеру шнурком около полуметра и через свитч - результат один и тотже).

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    пробовали ПК посадить на последовательный порт и проверить работу, чтоб исключить какое-нибудь вляние ЛВС

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    вы имеете ввиду подключиться к прибору не через ethernet-преобразователь а напрямую через последовательный порт? если да то пробовал через преобразователь usb - всё работает без сбоев.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    нет, через ЕКОН, там же у Вас четыре последовательных порта, на одном приборы, на втором ПК

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    а, я вас понял, сегодня попробую, о результатах отпишусь, спасибо!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    при связи через последовательные порты ЕКОНа всё работает без сбоев...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 08:25
  2. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
  3. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •