Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: МУ 110 -16Р

  1. #11

    По умолчанию

    спасибо) заработало))

  2. #12

    По умолчанию

    Если возможно, просветите по вопросам:
    1.Какая максимальная частота опроса/посылок команд устройству?
    2.Минимальное время (гарантированное) срабатывания/отпускания контактов реле.
    3.Ресурс (кол-во срабатывания) реле.

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Отмечу Вам в этой теме.
    1. Зависит от выбраной скорости, длины линии. Можно ориентироваться на 20-30 мс
    2. По даташиту
    реле на модуле 8Р:
    время срабатывания 10мс
    время размыкания 5мс
    3. Ресурс 10^7 срабатываний
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо. Линия не длиннее 15 метров. Частота максимально возможная (115,2 кбод). На какие минимальные времена могу рассчитывать между событиями:
    -посылка команды (предположим чтение) - ответ устройства
    -ответ устройства - посылка новой команды.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •