Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89

Тема: Панели оператора СП210. Вопросы и ответы

  1. #81

    По умолчанию

    На вкладке в столбце "Условие активации" значению TRUE соответствует в файле Эксель значение "0" в столбце "Условие". Соответственно значению FALSE соответствует значение "1".
    На мой взгляд не логично.
    "Условие активации" - это перечисление.

    2026-11-17_6-20-20.png

    Насчет того, что значения столбца в Excel в первый раз могут показать неинтуитивными - соглашусь.

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    "Условие активации" - это перечисление.

    2026-11-17_6-20-20.png

    Насчет того, что значения столбца в Excel в первый раз могут показать неинтуитивными - соглашусь.
    Добрый день.
    Спасибо. Это стало понятно.
    Тогда подскажите с какой целью у вас в пакете используются условия активации TRUE-FSLSE, FALSE-TRUE. Попробовал вариант TRUE и FALSE-TRUE, разницы в применении не увидел.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо. Это стало понятно.
    Тогда подскажите с какой целью у вас в пакете используются условия активации TRUE-FSLSE, FALSE-TRUE. Попробовал вариант TRUE и FALSE-TRUE, разницы в применении не увидел.
    Разница проявляется в момент запуска проекта.
    Например, бит равен FALSE.

    Тогда для условия FALSE будет сгенерирована тревога, а для TRUE->FALSE - нет (потому что не было перехода).
    Для FALSE->TRUE реалистичный пример привести сложнее.

  4. #84

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос по работе таблицы тревог с файлами с USB-накопителя.
    Таблица тревог архивы.jpg Таблица тревог архивы1.jpg Таблица тревог архивы2.jpg Таблица тревог архивы3.jpg

    В таблице тревог установил всего 15 записей, на странице 10 записей. Установил сохранение на USB-накопитель.
    Такое количество записей в таблице сделал, что бы проверить чтение с USB-накопителя.
    Установил флаг включения фильтра (в руководстве про него ни чего не написано). Установил слова конфигурации фильтров. Без включения фильтра таблица отображает сообщения без USB-накопителя.
    Если включить фильтр и отконфигурировать фильтр, то данные считываются с USB-накопителя, но только в объеме количества записей таблицы. Таблица не имеет инструмента подгружать записи с USB-накопителя, т.е. есть первая загрузка, и на этом все. Как реализовать просмотр всех сообщений с USB-накопителя? Есть ли возможность перелистывать страницы?

  5. #85

    По умолчанию

    Есть ли возможность перелистывать страницы?
    В явном виде такой возможности нет.

    Как реализовать просмотр всех сообщений с USB-накопителя?
    Уточните, пожалуйста, какая именно функциональность просмотра тревог требуется оператору объекта.

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В явном виде такой возможности нет.



    Уточните, пожалуйста, какая именно функциональность просмотра тревог требуется оператору объекта.

    Добрый день.
    В моем понимании, если у нас сообщения записываются на USB-накопитель, либо в память панели в виде файлов, то мы должны иметь возможность просмотреть все эти сообщения, просто листая таблицу вверх/вниз.

  7. #87

    По умолчанию

    Добрый день.
    Еще один вопрос -пожелание по таблице тревог и фильтрации.
    Сейчас в таблице тревог нельзя сделать фильтрацию по дате, либо интервалу времени и в рамках этого интервала времени выбрать события по номеру или приоритету и т.д. Сейчас это невозможно, т.к. все настройки этих фильтров хранятся в одних и тех же ячейках памяти. Планируется ли реализовать такой принцип фильтрации?

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В моем понимании, если у нас сообщения записываются на USB-накопитель, либо в память панели в виде файлов, то мы должны иметь возможность просмотреть все эти сообщения, просто листая таблицу вверх/вниз.
    Можно настроить в таблице Всего = 1000 и иметь возможность посмотреть последние 1000 тревог.
    Посмотреть все сообщения действительно не получится.
    Я добавлю связанное с этим пожелание в наш список, спасибо.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Еще один вопрос -пожелание по таблице тревог и фильтрации.
    Сейчас в таблице тревог нельзя сделать фильтрацию по дате, либо интервалу времени и в рамках этого интервала времени выбрать события по номеру или приоритету и т.д. Сейчас это невозможно, т.к. все настройки этих фильтров хранятся в одних и тех же ячейках памяти. Планируется ли реализовать такой принцип фильтрации?
    В данный момент таких планов нет.
    В контексте описанного в целом - хотелось бы пообщаться с операторами, которые будут эксплуатировать эти панели на реальных объектах, чтобы оценить их реальные потребности.

Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: Вчера, 20:56
  2. Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.11.2026, 08:03
  3. Вебинары по линейке панелей оператора ОВЕН СП210
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2026, 13:14
  4. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13