Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: Программно-аппаратный комплекс автоматического подбора коэффициентов ПИД-регулятора

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    А тогда какой у вас заложен критерий оптимальности?
    В данном случае критерий оптимальности - минимальное перерегулирование. Если нужен более быстрый выход на уставку, то сделать это не проблем. Платой за это будет небольшое перерегулирование.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.10.2026 в 18:05.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В данном случае критерий оптимальности - минимальное перерегулирование. Если нужен более быстрый выход на уставку, то сделать это не проблем. Платой за это будет небольшое перерегулирование.
    Есть смысл подкрепить сказанное картинкой

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Есть смысл подкрепить сказанное картинкой
    Покажу попозже когда все будет готово.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Высылаю 2-а файла модельных кривых разгона в формате Excel
    Вложения Вложения

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Высылаю 2-а файла модельных кривых разгона в формате Excel
    Большое спасибо. А что за объекты ? Какая мощность подавалась (ступенька) при снятии кривой, 50% или 100% ?
    Последний раз редактировалось IVM; 31.10.2026 в 13:29.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Классическая S-образная кривая разгона сгенерирована из 3-х апериодических и 1-го запаздывающего звеньев. Моделирует закалочную печь с верхним пределом в 800 град. Точка перегиба точно по теории равна 0,323 Ymax. Одна из них, и это видно в Excel, без наложения аддитивных шумов измерений, другая зашумлена. Вот пожалуй и всё.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Классическая S-образная кривая разгона сгенерирована из 3-х апериодических и 1-го запаздывающего звеньев. Моделирует закалочную печь с верхним пределом в 800 град. Точка перегиба точно по теории равна 0,323 Ymax. Одна из них, и это видно в Excel, без наложения аддитивных шумов измерений, другая зашумлена. Вот пожалуй и всё.
    Это не реальные кривые разгона ?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это не реальные кривые разгона ?
    Но идеальные для тестирования вашего "программно-аппаратного комплекса". Раз комплекс аппаратный так и задействуйте его. Не знаю насчет
    господ автоматизаторов
    , но мужик по-прежнему сомневается. А реальная кривая разгона была представлена раньше.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Высылаю 2-а файла модельных кривых разгона в формате Excel
    А аналитические выражение для этих кривых какие ?

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А аналитические выражение для этих кривых какие ?
    Моделировались ( решением ДУ) кривые разгона из трех апериодических звеньев с запаздыванием. Аналитические выражения известны. Вопрос может ставиться только о параметрах.Нужно ли это вам?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Доверенный программно аппаратный комплекс
    от ЮрийО в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2026, 15:11
  2. Таблица подбора ПЧ
    от Макарова Полина в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 16:48
  3. Нейронная сеть для подбора коэффициентов ПИД регулятора
    от Инженер АСУТП в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 19:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2023, 12:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •