Тема: Му110-224 16Р Авария и таймаут при передаче данных

  1. #1

    По умолчанию Му110-224 16Р Авария и таймаут при передаче данных

    Добрый день! Такая вот проблема - К плк 110 подключены модули,один из них 16Р (модуль старый 2017года)- на модуле горит Авария. Подключился к нему конфигуратором - при опросе дискретных выходов вижу такую картину (на скрине) Что можно сделать в данной ситуации?
    му11016р.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,504

    По умолчанию

    Для начала, если нет желания сдавать в сервис, либо покупать новый, проверить, а лучше сразу заменить на новые все электролитические конденсаторы в модуле. За 10 лет эксплуатации им гарантированно поплохело. Это не дорого. Если не поможет, то уже сервис, либо новый.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 23.10.2026 в 08:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Закажу новый модуль - так будет проще для меня. Мне самое главное решить проблему - из-за него котельная не работает нормально...

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  2. Вопрос по передаче данных в файл
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 09:35
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 19:42
  4. МУ110-8Р Авария при Modbus
    от s8vb7 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:45
  5. Авторассоединение ПМ01 при отсутствии передаче данных
    от Kliper в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 21:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •