Тема: Не записываются значения в ПЛК210 из онлайн эмулятора СП300

  1. #1

    Question Не записываются значения в ПЛК210 из онлайн эмулятора СП300

    Подскажите, возможно ли через онлайн эмуляцию в конфигураторе СП300 записывать и считывать значения из ПЛК210? Устройства подключены по Ethernet, пинг в консоли показывает что связь есть, из Codesys управление переменными идёт.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите, возможно ли через онлайн эмуляцию в конфигураторе СП300 записывать и считывать значения из ПЛК210?
    Да, это возможно.

    Если у вас не получается это организовать - выложите, пожалуйста, подробную информацию о том, что именно вы делаете.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Va1eraZ Посмотреть сообщение
    Подскажите, возможно ли через онлайн эмуляцию в конфигураторе СП300 записывать и считывать значения из ПЛК210? Устройства подключены по Ethernet, пинг в консоли показывает что связь есть, из Codesys управление переменными идёт.
    Панель должна быть мастером. Для чтения из ПЛК210 ставите в панели 3х, для записи в ПЛК ставите 4х и всё будет работать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2026 в 16:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Панель master, плк - slave
    адрес панели - 192.168.1.30, плк - 192.168.1.40, у обоих порт 502 маска подсети 255.255.255.0
    Переменные btn_1 и btn_2 привязаны к дискретным выходам 1 и 2 и регистру хранения (0) биты 0 и 1 соответственно.
    В панели кнопки завязаны на эти же регистры (4х0 бит 0 и 4х0 бит 1) (добавлять 1 к регистру пробовал, та же история).
    Ожидается что при нажатии на кнопку на панели будут визуально видны изменения на плк (сработает DO1 или DO2).
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Va1eraZ Посмотреть сообщение
    Панель master, плк - slave
    адрес панели - 192.168.1.30, плк - 192.168.1.40, у обоих порт 502 маска подсети 255.255.255.0
    Переменные btn_1 и btn_2 привязаны к дискретным выходам 1 и 2 и регистру хранения (0) биты 0 и 1 соответственно.
    В панели кнопки завязаны на эти же регистры (4х0 бит 0 и 4х0 бит 1) (добавлять 1 к регистру пробовал, та же история).
    Ожидается что при нажатии на кнопку на панели будут визуально видны изменения на плк (сработает DO1 или DO2).
    В эмуляторе некорректно работает побитовый доступ к регистрам (в стиле 4x0.0).
    Я бы рекомендовал начать с этого видео (тайминг - 05:20):
    https://owen.ru/media/video/proverka...alnyh_proborov

Похожие темы

  1. ПЛК210-01 зависшие значения на каналах
    от Armave в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:10
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 22:58
  4. ПЛК210 неправильные значения 485
    от asuyangpur в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 09:32
  5. Не записываются переменные в CoDeSys
    от Juan Esteban в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 12:28

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •