Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #4791

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Запуск Чтения - 1_ца должна длиться более таймаута или более периода чтения. Импульс тут не работает.
    Вот фирменное описание, если что))):
    Запуск чтения — назначается переменная булевского типа (командная переменная) для принудительного чтения настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на чтение, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;

  2. #4792
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,530

    По умолчанию

    msl272 ну на ПР200 это не прокатывало. Было даже видео от Юрия Ревака с диаграммами. Если добавили то хорошо, вопрос а добавили ли? и в каких моделях ПР?

  3. #4793

    По умолчанию

    добавлю. В любом случае при нулевой "командной переменной" чтения происходить не должно.

  4. #4794

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msl272 Посмотреть сообщение
    Баг. Версия последняя. Контроллер ПР200-220-5.1.
    Читаю по модбас несколько переменных из сервака и отображаю их на экране ПР. В "настройках прибора" для каждой из этих переменных поставил свойство "Запуск чтения" с нулевым значением (переменной присвоен 0).
    В результате все данные продолжают отображаться и обновляться на экране.
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, "Запуск чтения" (управление на уровне запроса) не отменяет опрос на уровне устройства.
    В ПР, действительно, команда Запуск чтения не блокирует циклический опрос (который работает на уровне добавляемого slave-устройства), указываемый в параметре Период опроса.
    Фактически, Запуск чтения - это не разрешение на отправку запросов с функцией чтения, а команда однократного принудительного чтения.

    Скорее, соглашусь, что ожидаемое поведение - это именно запрет/разрешение. Однако, такое поведение было всегда. И если его изменить, то может нарушиться работа уже существующих пользовательских проектов при обновлении до актуальных версий ПО.

    P.S. во втором поколении (ПР103, 205, 225) есть возможность настраивать период опроса индивидуально для каждой переменной, что позволяет задать его равным 0 и оставить чтение исключительно по команде.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Страница 480 из 480 ПерваяПервая ... 380430470478479480

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •