Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36

Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И к чему эта запись, вы клепаете слабенькие шкафы, работает и хорошо.
    А у меня полно случаев когда половина приборов вообще не работает, а у половины скачут показания как чума.
    И во всех случаях, нет вообще экранов и резисторов. Ничего для защиты от помех, измерительные кабели в одном канале с силовыми, а частотники по 50- 100 -800 КВт. Привыкли лепить абы как, вот и результат.
    Запись к тому, что не понятно, от чего глюки такие.
    А про "лепить абы как"... Ну, вы же не видели как всё собрано. Зачем хаять.
    "Я не читал, но осуждаю" (С).

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Жмут на ПУСК, она нажимается и открывается э/м клапан на входе компрессора, т.е. процесс запуска пошел.
    .....

    Может просто резистивная матрица СП в этом месте повреждена?
    А есть возможность подкинуть др. панель?
    Или поменять интерфейс и сместить кнопку в др. место экрана?

  3. #33
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    А есть возможность подкинуть др. панель?
    Или поменять интерфейс и сместить кнопку в др. место экрана?
    Есть возможность сделать и то, и другое.
    Но только после того, как заказчик оплатит мою командировку.

  4. #34
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    По поводу того, "мониторит" ли элемент СП "Переключатель" состояние бита регистра, которым он управляет, отвечу сам - НЕТ.

    Поставил небольшой эксперимент:

    На экране СП разместил две кнопки, включающие (пока нажаты) один и тот же бит одного из внутренних регистров СП (ПР200 в наличии нет, поэтому экспериментировал с внутренним регистром СП).
    Также разместил на экране индикатор состояния этого же бита.
    Запустил проект:
    - нажимаю одну из двух кнопок, индикатор горит, пока нажата кнопка, и гаснет при ее отпускании;
    - вторая кнопка при этом внешнего вида не меняет, т.е. остается отжатой;
    - при нажатии второй кнопки, естественно, происходит то же самое.
    Если бы "Переключатель" считывал состояние управляемого им бита, то при нажатии одной кнопки вторая также меняла бы внешний вид (становилась бы "нажатой").

    О чем это говорит применительно к обсуждаемому проекту?
    Даже если бы бит регистра ПР, которым управляет кнопка СТОП на экране СП, по причине э/м помех или чего-то еще, самопроизвольно изменил свое состояние, это не могло отразиться на внешнем виде кнопки СТОП ("нажать" ее без вмешательства оператора). Нажать на кнопку можно только физическим воздействием на экран СП.

    Так что я склоняюсь к тому, что на 100% во всем виновата СП.

  5. #35

    По умолчанию

    Крепление панели ослабьте. Вполне возможно что перетянули и корпус панели немного изогнут.

  6. #36
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Крепление панели ослабьте. Вполне возможно что перетянули и корпус панели немного изогнут.
    Да вроде не должен был перетянуть.
    Кроме того, при перетягивании винтов крепления начинают изгибаться тонкие боковые стенки корпуса, но никак не передняя панель с дисплеем.
    Панель, в окно которой вставлена СП307, абсолютно плоская, из стали толщиной 4 мм.

    СП.png

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •