Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СПК210 проблемы при перезагрузке

  1. #1

    По умолчанию СПК210 проблемы при перезагрузке

    День добрый.
    Проблемы уже со вторым СПК210. Случается что при перезагрузке загружается не рабочее загрузочное приложение, а какое - непонятно.
    Retain переменные обнулены, и отсутствует связь по модбас с модулями. После перезагрузки одной-второй всё восстанавливается. ТАк было в первом случае.
    Но в последнем случае - перезагрузка пока не помогает.
    Что делать? Где-что подправить?
    С уважением,
    из Солнечного Крыма

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вероятно, причина в этом (там же описан способ решения - обновление прошивки до версии 3.7.0228.1046 или выше - лучше обновиться до самой свежей):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40921

  3. #3

    По умолчанию

    Новая вводная. ПЛК сам включается/пока не попадет в состояние когда все в порядке с Retain и всем остальным. И кстати подключен по RS485-1 где тоже проблемы.
    Процесс перепрошивки не может закончится из-за постоянной перезагрузки ПЛК.
    При этом ПЛК неделю работал без нареканий
    Последний раз редактировалось Лесурмыг; 15.09.2026 в 10:03.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    Новая вводная. ПЛК сам включается/пока не попадет в состояние когда все в порядке с Retain и всем остальным. И кстати подключен по RS485-1 где тоже проблемы.
    Процесс перепрошивки не может закончится из-за постоянной перезагрузки ПЛК.
    При этом ПЛК неделю работал без нареканий
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по контактам в подписи.
    Попробуем организовать удаленное подключение и решить вашу проблему.

Похожие темы

  1. Проблемы железа СПК210 (и не только)
    от papikrus в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2024, 14:43
  3. Системное событие start при перезагрузке ПЛК
    от SCOwenUfa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:11
  4. Не сохраняется RETAIN при перезагрузке
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 15:20
  5. Проблемы связи СПК210 через WiFi
    от EugeneS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 16:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •