    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Стал на линию осциллом. Уровень сигнала от счетчика основательно занижен. ПР-ки его не видят, а ПЛК и АС-ки - вполне вытягивают. Вот такие дела
    Замерьте размах диф. сигнала до АС-5 и после, просто интересно сколько с датчика и сколько после АС-5 в вольтах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2026 в 21:13.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,868

    По умолчанию

    Так товарищ писал про терминаторы, на столе(короткой линии) они 1000 лет не нужны, в смысле, они же напряжение сажают, убрать их, вот вам и усилитель, в смысле, размах напряжения увеличится!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    А что АС5, который должен усиливать ослабленный сигнал не способен решить проблему ? Вроде как раз тот случай когда АС5 должен помочь.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.08.2026 в 22:37.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,544

    По умолчанию

    Так писал же человек, что с АС5 заработало, а должно работать без него.

    Кстати о счётчике воды, на многих прямо требуется питать интерфейс, насколько помню. По паспорту 4 проводка быть должно.
    И у меня на каком-то из поделий, было в паспорте перепутаны А и В интерфейса.

    Здесь вероятно что-то другое. Например та же амплитуда сигнала, немного отличается пауза между символами, не соответствует скорости, ещё какая-либо мелочь.
    Последний раз редактировалось melky; Вчера в 07:02.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так писал же человек, что с АС5 заработало, а должно работать без него.

    Кстати о счётчике воды, на многих прямо требуется питать интерфейс, насколько помню. По паспорту 4 проводка быть должно.
    И у меня на каком-то из поделий, было в паспорте перепутаны А и В интерфейса.

    Здесь вероятно что-то другое. Например та же амплитуда сигнала, немного отличается пауза между символами, не соответствует скорости, ещё какая-либо мелочь.
    Все кроме ПР опрашивает счетчик без проблем.
    Последний раз редактировалось IVM; Вчера в 07:33.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,544

    По умолчанию

    Так вот же. Только ПЛК, ПК может проглотить что-то незначительное, в счётчике а ПР на этом обламывает зубы.
    И как раз в ПР может быть проблема, связанная с работой Modbus. Тогда счётчик Овену в зубы, пусть разбираются и лечат прошивку.(Прошивки, а то там список ПР не в одном лице)

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так вот же. Только ПЛК, ПК может проглотить что-то незначительное, в счётчике а ПР на этом обламывает зубы.
    И как раз в ПР может быть проблема, связанная с работой Modbus. Тогда счётчик Овену в зубы, пусть разбираются и лечат прошивку.(Прошивки, а то там список ПР не в одном лице)
    Тут еще прошивка роль может играть. У меня было так на ПР103. Обновил и потерял связь по RS485. Откатился или обновил заново - и все восстановилась.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,544

    По умолчанию

    Rask вот я о том и говорю. тут одно из двух, либо какие-то тонкости прошивки счетчика, либо код Modbus мастера в прошивке ПР - а скорее всего что во всех ПР код этой части неизменный или с минимальными какими-то изменениями.

    Это как я купил преобразователь Teleofis, в режиме 8n1 работает прекрасно, а в режиме 7e1 через время зависал напрочь, вплоть до невозможности подключиться по web к нему. Ребята из техподдержки нашли причину и устранили (5 баллов им за это). Ну и конечно на все это было потрачено время, пока нашли почему и как...

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,447

    По умолчанию

    melky
    Был у меня случай, в одной установке пяток частотников по модбасу, все одного бренда. Режим 8N1, но один частотник категорически отказывался работать. Заработал, когда установил в нем 8N2. То есть ПЛК и все ПЧ 8N1, а этот на этой же шине 8N2. Чудеса.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    melky
    Был у меня случай, в одной установке пяток частотников по модбасу, все одного бренда. Режим 8N1, но один частотник категорически отказывался работать. Заработал, когда установил в нем 8N2. То есть ПЛК и все ПЧ 8N1, а этот на этой же шине 8N2. Чудеса.
    Ну у меня на шлюзе модбас в контролнет вообще был запрет устанавливать 8N1, только 8N2.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странности при подключении к ПЛК 210-14
    от Сергей Фенев в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.10.2025, 17:50
  2. странности МВА8
    от swerder в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 17:38
  3. странности МВА8
    от swerder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 17:38
  4. Странности с МУ110-16Р
    от Limur в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 17:50
  5. Странности с МУ110-16Р
    от Limur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 17:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •