Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Помогите со сбросим регистра в который записали 1

  1. #1

    По умолчанию Помогите со сбросим регистра в который записали 1

    Добрый день! Помогите пож с кодом чтоб сбрасывать регистр в "0", который только что приняли "1".
    Не могу это на ST реализовать. При получении "1" и отправки её в функцию, в это же время выходной хвост функции успевает старый "0" в этот же регистр записать. Нужен свежий взгляд ))

  2. #2

    По умолчанию

    Было бы на что взглянуть?!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,098

    По умолчанию

    Нифига не понял что требуется. То ли RTRIG, то ли еще что-то

  4. #4

    По умолчанию

    Вот такую схему не могу организовать22.png
    А вот так вообще генератор получается Screenshot 2026-05-06 123750.png
    Последний раз редактировалось kovalich; 06.05.2026 в 12:46. Причина: замена схемы

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,098

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kovalich Посмотреть сообщение
    Вот такую схему не могу организовать22.png
    А вот так вообще генератор получается Screenshot 2026-05-06 123750.png
    Вот так
    Код:
    function_block functionblock1
        
        var_input
            I : udint;
        end_var
        
        var_output 
            Q : udint;
        end_var
        
        var 
            dd : SYS.TP;
        end_var
    
        dd(I := I > 0, T := t#2s);
        Q := bool_to_udint(dd.Q);
        
    end_function_block
    или так
    Безымянный.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kovalich Посмотреть сообщение
    Вот такую схему не могу организовать22.png
    А вот так вообще генератор получается Screenshot 2026-05-06 123750.png
    Это делается проще 1 Сброс переменной.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо!!!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это делается проще 1 Сброс переменной.jpg
    Если достаточно одного импульса на цикл можно и ещё проще:
    1 Сброс переменной_.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если достаточно одного импульса на цикл можно и ещё проще:
    1 Сброс переменной_.jpg
    ТС просил 2 секунды

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ТС просил 2 секунды
    А, точно увидел картинку далее.

    Но всё равно, в большинстве случаев одного импульса на цикл достаточно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос сдвигового регистра
    от UAN в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 17:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 12:08
  3. Адрес регистра
    от BenarStroy в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 23:18
  4. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •