Спасибо 1exan? только что догодался что тут реализована ,,графичиская ,, возможность реализации вывода статуса бита. Вот kondor3000 правильно сформулировал требование, сейчас попытаюсь ,,погрызть ,, этот орех по частям. С первым пунктом разобрался.
А нужна какая возможность? Текст?
изображение_2026-04-23_125036360.png
Еще раз спасибо 1exan, ответил на все три свои вопроса и ваше дополнение тоже окажеться ,,кстати,,![]()
Здравствуйте. Хочу на ПР103 по RS485 принять запрос от Мастера. Как в OwenLogic настроить переменную? Не могу найти где указать регистр 512.
Поставьте сетевую переменную на холст, она и будет первая в слейве, адрес 16384.
Слейв с адреса 512 начинается у приборов 1 поколения, типа ПР200 и ПР102.
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2026 в 12:30.
Здравствуйте, сижу туплю подскажите пожалуйста. Как правильно передавать данные в численной переменной на экран пр200 в с помощью элемента "динамический текст" ? Пробую упаковывать биты в переменную при помощи макроса но допустим при передаче двух битов сумма складывается и на выходе получается совсем не то что нужно. Допустим авария 1-бит 1, авария 2-бит2, авария 3 -бит3. При наступлении события 1+2(авария 1+авария2) получаем на экране сообщение авария3.упаковка.JPGСнимок.JPG
Ну так правильно, биты формируют число, а в динамическом тексте это не две аварии, как вам биты дают, а одна и другая.