Да задачи простые : отобразить состояние переменной которая отвечает ,например, за текущий статус насоса , изминить состояние переменной которая ,например, включит или выключит механизм, и зафиксировать состояние переменной в энергонезависимой памяти для ,,n,, алгоритма.
В ПР 200 это решалось просто, а вот тут не понимаю как.
Вот самый простой вариант
изображение_2026-04-23_123022342.png
изображение_2026-04-23_123321205.png
Последний раз редактировалось 1exan; 23.04.2026 в 08:33.
Спасибо 1exan? только что догодался что тут реализована ,,графичиская ,, возможность реализации вывода статуса бита. Вот kondor3000 правильно сформулировал требование, сейчас попытаюсь ,,погрызть ,, этот орех по частям. С первым пунктом разобрался.
А нужна какая возможность? Текст?
изображение_2026-04-23_125036360.png
Еще раз спасибо 1exan, ответил на все три свои вопроса и ваше дополнение тоже окажеться ,,кстати,,![]()
Здравствуйте. Хочу на ПР103 по RS485 принять запрос от Мастера. Как в OwenLogic настроить переменную? Не могу найти где указать регистр 512.
Поставьте сетевую переменную на холст, она и будет первая в слейве, адрес 16384.
Слейв с адреса 512 начинается у приборов 1 поколения, типа ПР200 и ПР102.