Тема: разные вопросы новичка

  1. #4791

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Доброе утро, подскажите пожалуста:
    Каков алгоритм вывода ВООL переменной на экран ПР-205?
    Смотря что хотите увидеть

  2. #4792

    По умолчанию

    Да задачи простые : отобразить состояние переменной которая отвечает ,например, за текущий статус насоса , изминить состояние переменной которая ,например, включит или выключит механизм, и зафиксировать состояние переменной в энергонезависимой памяти для ,,n,, алгоритма.

  3. #4793

    По умолчанию

    В ПР 200 это решалось просто, а вот тут не понимаю как.

  4. #4794

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    В ПР 200 это решалось просто, а вот тут не понимаю как.
    Вот самый простой вариант
    изображение_2026-04-23_123022342.png
    изображение_2026-04-23_123321205.png
    Последний раз редактировалось 1exan; 23.04.2026 в 08:33.

  5. #4795

    По умолчанию

    Спасибо 1exan? только что догодался что тут реализована ,,графичиская ,, возможность реализации вывода статуса бита. Вот kondor3000 правильно сформулировал требование, сейчас попытаюсь ,,погрызть ,, этот орех по частям. С первым пунктом разобрался.

  6. #4796

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Спасибо 1exan? только что догодался что тут реализована ,,графичиская ,, возможность реализации вывода статуса бита. Вот kondor3000 правильно сформулировал требование, сейчас попытаюсь ,,погрызть ,, этот орех по частям. С первым пунктом разобрался.
    А нужна какая возможность? Текст?
    изображение_2026-04-23_125036360.png

  7. #4797

    По умолчанию

    Еще раз спасибо 1exan, ответил на все три свои вопроса и ваше дополнение тоже окажеться ,,кстати,,

  8. #4798

    По умолчанию

    Здравствуйте. Хочу на ПР103 по RS485 принять запрос от Мастера. Как в OwenLogic настроить переменную? Не могу найти где указать регистр 512.

  9. #4799
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей2612 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Хочу на ПР103 по RS485 принять запрос от Мастера. Как в OwenLogic настроить переменную? Не могу найти где указать регистр 512.
    У ПР103 область слейв начинается с адреса 16384 (512 не получится поставить)
    А так, открываете таблицу переменных и там переходите на вкладку Сетевые, Slave

  10. #4800

    По умолчанию

    Поставьте сетевую переменную на холст, она и будет первая в слейве, адрес 16384.
    Слейв с адреса 512 начинается у приборов 1 поколения, типа ПР200 и ПР102.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 12:30.

Страница 480 из 480 ПерваяПервая ... 380430470478479480

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •