Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проблема КТР121.01.10 V3.2.2

  1. #1

    По умолчанию Проблема КТР121.01.10 V3.2.2

    Здравствуйте. В процессе эксплуатации возникли проблемы с котельным регулятором КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Питание осуществляется через ИБП. Происходит произвольное изменение настроечных параметров.
    В меню "Тип схемы" включился пункт Контроль общекотельных аварий, которые не подключены и произошла аварийная остановка котла,
    так же иногда происходит изменение типов датчиков в меню "Входы",
    в меню "Котловые насосы" оба насоса переходят в состояние "Откл." соответственно циркуляционный насос отключается.
    Персонала на объекте нет, физически параметры изменить некому.
    Подскажите это единичный случай или кто то сталкивался с такими проблемами и какое решение?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    С такой проблемой на последней версии прошивки не сталкивались.
    Проверьте, запитав не от ИБП, возможно проблема в нем.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Столкнулись с похожей проблемой. Контроллер КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Зав. №: 70343241032537324. Год выпуска 2024. Введен в эксплуатацию в марте 2025. До лета проработал без замечаний. Летом был отключен. Включен в сентябре и через приблизительно 2 недели произошел первый сброс на заводские (большей частью) настройки. Например, тип датчика температуры с РТ100 на РТ1000. Соответственно температура падает до -200 С и котел останавливается только каскадным контроллером или защитным термостатом.
    На сегодня уже произошло 4 сброса. Перепрошивка не помогла. Установка пароля не помогла. После сброса восстанавливаем параметры. Параллельно работает второй котел с таким же контроллером без замечаний.
    Что посоветуете?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirR Посмотреть сообщение
    Столкнулись с похожей проблемой. Контроллер КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Зав. №: 70343241032537324. Год выпуска 2024. Введен в эксплуатацию в марте 2025. До лета проработал без замечаний. Летом был отключен. Включен в сентябре и через приблизительно 2 недели произошел первый сброс на заводские (большей частью) настройки. Например, тип датчика температуры с РТ100 на РТ1000. Соответственно температура падает до -200 С и котел останавливается только каскадным контроллером или защитным термостатом.
    На сегодня уже произошло 4 сброса. Перепрошивка не помогла. Установка пароля не помогла. После сброса восстанавливаем параметры. Параллельно работает второй котел с таким же контроллером без замечаний.
    Что посоветуете?

    Здравствуйте!
    Необходимо обновить ПО контроллера через ОВЕН Конфигуратор до версии 3.4.0.
    Если возникнут трудности - напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

Похожие темы

  1. КТР121.03.20 изменение уставок по Modbus
    от Khudyakoff в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 23:57
  2. КТР121.01 управление по сети ModBus
    от RadisT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 09:34
  3. Управление клапаном протока КТР121.01
    от soleg в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2025, 11:02
  4. Слово состояния КТР121
    от Егор_Егор в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 07:56
  5. КТР121 и Segnetics
    от Лузер в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •