Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,089

    По умолчанию

    если прибор боится сработки контактора, в топку такой прибор
    поддерживаю, это может говорить о плохой схемотехнике разводки платы. сам с подобным сталкивался, когда по мелочи платки разводил.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    277

    По умолчанию

    А блок питания ПР102 имеет заземление?

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Блок питания висит на дин рейке, на самом БП похоже и клеммы заземления нет.. https://static.chipdip.ru/lib/636/DOC013636715.pdf

    Кстати, вчера пытал прибор и удалось добиться чтобы он упал в аварию именно при ОТКЛЮЧЕНИИ блока питания и повторном включении.

    Вот уже сам задумался, может из-за питания этот глюк вылетает? Тогда почему рандомно?

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barbus Посмотреть сообщение
    Я бы просто озадачился поиском другой модели контроллера.
    За последние несколько лет, трижды сталкивался с похожими проблемами, один производитель был итальянский, два других - отечественные, так же рандомно переставала работать часть функций или весь прибор, только там для оживления требовалось перезапустить питание. В двух случаях проблему пофиксили, в одном - не смогли и сняли модель с производства. Везде виновато было ПО, то есть проблема у производителя. Это с одной стороны.
    С другой стороны, к абсолютному большинству контроллеров, которые мне попадались, силовые контакторы были подключены напрямую. Вот, например, последний выезд был уже в этом году, в одном щите контроллеры и рядом контакторы на компрессора с обмотками 2х50 КВт. Нормально. Более того, маломощные компрессора в пределах 1 КВт подключаются напрямую в контроллер: реле, конечно, спасибо не говорят, но сбоев в мозгах контроллеров нет. Снаббер живьём я так ни разу и не встретил. ИМХО, если прибор боится сработки контактора, в топку такой прибор.
    Согласен, но прибор был выбран из соотношения его габаритов и количества входов выходов. Нам нужно как минимум 7AI, 11DI, 5 DO. И все это в корпусе как у ПР102..
    Кто ж знал при выборе что столкнемся с такими глюками, тем более что изначально все работает прекрасно а проблема вылетает рандомно..

    Да и получается для другого прибора нужен новый проект и т.п.

    В общем разобраться бы с этим..

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Блок питания висит на дин рейке, на самом БП похоже и клеммы заземления нет.. https://static.chipdip.ru/lib/636/DOC013636715.pdf

    Кстати, вчера пытал прибор и удалось добиться чтобы он упал в аварию именно при ОТКЛЮЧЕНИИ блока питания и повторном включении.

    Вот уже сам задумался, может из-за питания этот глюк вылетает? Тогда почему рандомно?
    Пробуйте или бсф от овена (фильтр помех) или БП с заземлением.
    А за рандом надо спросить у схемотехники ПР102)))

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Пробуйте или бсф от овена (фильтр помех) или БП с заземлением.
    А за рандом надо спросить у схемотехники ПР102)))
    Боюсь что еще одно устройство мне тупо в щит не поместить, но за совет спасибо. Сейчас шарю что из подходящего в габаритах можно найти с заземлением.

    А как заземление может влиять на стабильность питания к ПР ??

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Боюсь что еще одно устройство мне тупо в щит не поместить, но за совет спасибо. Сейчас шарю что из подходящего в габаритах можно найти с заземлением.

    А как заземление может влиять на стабильность питания к ПР ??
    Прилетающая помеха не уходит в землю)) а корежит работу блока питания - а тот ПР.
    Кстати используете по возможности разные фазы для питания. К примеру контактор висит на фазе А. Значит блоки питания на В.
    И на объектах - где-то все работает, потому что нет помех в сети, а где-то они есть - там вылетает периодически.
    Последний раз редактировалось Rask; 08.01.2026 в 15:45.

  8. #38

    По умолчанию

    Да ну?

    А может, не стОит делать предположения, не видя схемы принципиальной и монтажной (хотя бы фото) шкафа?
    И что показывает осциллограф на цепи питания на клеммах БП и ПР?

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Прилетающая помеха не уходит в землю)) а корежит работу блока питания - а тот ПР.
    Кстати используете по возможности разные фазы для питания коммутации и блоков питания. К примеру контактор висит на фазе А. Значит блоки питания на В.
    И на объектах - где-то все работает, потому что нет помех в сети, а где-то они есть - там вылетает периодически.
    У нас оборудование с подключением 220В. Кроме того, оно еще и мобильное, то есть его таскают от объекта к объекту...

  10. #40

    По умолчанию

    Возможно, мощность БП близка к потребляемой и это приводит к некачественному выходу при переходных процессах - при включении.

    Поясню.
    Точные детали уже не помню. Для нескольких каналов узла учёта тепла на ВКТ-5 установили БП для датчиков давления (AI) из расчёта максимального потребления 20 мА на датчик. Поставили БП с незначительным запасом, буквально 20-40 мА - должно было хватить (мне кажется, было 2-3 датчика и малогабаритный БП на 100 мА - формально почти двукратный запас по мощности). Но выяснилось, что при включении питания датчики давления потребляют не 20-25 мА, а чуть ли не вдвое больше - кратковременно, но достаточно для срабатывания защиты БП по короткому замыканию. Замена БП на 1-2 А решила проблему.

    Возможно, есть БП, которые не фиксируют отключённое состояние, а пытаются перезапускаться, тогда, вероятно, что БП при включении несколько раз перезапускаются от нагрузки и самодиагностика ПР блокирует работу.

    Раз Вы смогли воспроизвести блокировку ПР при отключении-включении питания, возможно, это имеет место быть на объектах, хотя и помехи от LMO (клапанов) и контакторов (индивидуальных для объектов) я бы тоже не исключал.

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •