Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63

Тема: Помогите новичку.

  1. #51

    По умолчанию

    Концевые расположены на движущихся частях станка. Допустим если на концевом передавится +/- и + управляющий, входной контакт DI ПР 102 выйдет из строя?
    Может плавкие предохранители какие то поставить после БВК, перед входом DI ПР102?

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    вопрос, с какого оно должно передавиться? значит вы неправильно уложили кабель к концевику. Ну посмотрите вы как делаются кабели на движущихся частях хоть раз. сходите вы на металлобазу, где есть мостовые краны как пример, поймете. Там максимум это перелом жилы внутри кабеля в точках крепления, где нет большого хода петли. И во-вторых необходимо применять максимально гибкий провод.

    это говорит только о непродуманности станка.

  3. #53
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    вопрос, с какого оно должно передавиться? значит вы неправильно уложили кабель к концевику. Ну посмотрите вы как делаются кабели на движущихся частях хоть раз. сходите вы на металлобазу, где есть мостовые краны как пример, поймете. Там максимум это перелом жилы внутри кабеля в точках крепления, где нет большого хода петли. И во-вторых необходимо применять максимально гибкий провод.

    это говорит только о непродуманности станка.
    Это должно говорить о том, что концевик нельзя перенести на неподвижную часть станка, при остальных равных условиях!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #54

    По умолчанию

    Там мало что можно переделать, там часть концевых стоит на поршнях каких то, они туда сюда ходят. Может допустим концевой не отработать тогда гидравлика утянет провод до отбойника. Концевой сверху стоит, сверлить поршень нельзя, что бы канал какой то железный закрепить, по воздуху не протянуть, часто лазят слесаря по установке, запросто могут захватить ногой провод или передавить ботой свой тяжёлой усиленной, если подвязывать, то будет сильный перегиб. (Ну вот думаю может коннектор какой то на концевой, что бы провод не вверх, а в бок смотрел, но эт всех проблем не решит).
    Станок не я разрабатывал, это какая то Советская разработка предположительно местного конструкторского бюро.
    А можете прикрепить фото пример какой ни будь.
    Ключевой вопрос в том могут ли помочь в дополнительной защите плавкие предохранители на вход DI, может сталкивался кто ни будь.
    Последний раз редактировалось VKSar; 06.10.2025 в 07:50.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    VKSar вся проблема не в защите при КЗ, это меньшая из бед. Основная беда в программе, когда произойдет КЗ, так как программа будет честно воспринимать замкнутую кнопку.
    Какой вам пример? берете станок, и думаете, как проложить кабель и его петли так, чтобы ничего не передавливалось. Это уже механика, которая может быть индивидуальна под каждое движущееся соединение.

  6. #56

    По умолчанию

    Приветствую. Подскажите пожалуйста есть ли кто знает как реализовать задачку.

    Если можно то скрином с Овен Лоджика. А то я что то запутался совсем

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос по написанию программы.png 
Просмотров:	45 
Размер:	66.3 Кб 
ID:	86578

  7. #57
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VKSar Посмотреть сообщение
    Приветствую. Подскажите пожалуйста есть ли кто знает как реализовать задачку.

    Если можно то скрином с Овен Лоджика. А то я что то запутался совсем

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос по написанию программы.png 
Просмотров:	45 
Размер:	66.3 Кб 
ID:	86578
    Так проблема в чём, в смысле, начните с рисования принципиальной электрической схемы, будет понятно что подключается к входам-выходам и вообще сколько и каких входов-выходов вам надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2025 в 08:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #58

    По умолчанию

    Не знаю как правильно реализовать действие 3,4 и 5.

    Через счётчик какой то что ли, я с таким не сталкивался.
    Надо как то сигнал запомнить, что бы БВК3 в действии 5 отработал во второй раз по другому. Включив электромагнит ЭМ4, а не не ЭМ3 как в первый раз в действии 3.

    И как то нужно сделать так, что бы только в действии 4. БВК2 включал электромагнит ЭМ2. А в другое время такого не происходило.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос по написанию программы пример.png 
Просмотров:	13 
Размер:	53.4 Кб 
ID:	86579 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос по написанию программы.png 
Просмотров:	6 
Размер:	66.3 Кб 
ID:	86580

  9. #59
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VKSar Посмотреть сообщение
    Не знаю как правильно реализовать действие 3,4 и 5.

    Через счётчик какой то что ли, я с таким не сталкивался.
    Надо как то сигнал запомнить, что бы БВК3 в действии 5 отработал во второй раз по другому. Включив электромагнит ЭМ4, а не не ЭМ3 как в первый раз в действии 3.

    И как то нужно сделать так, что бы только в действии 4. БВК2 включал электромагнит ЭМ2. А в другое время такого не происходило.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос по написанию программы пример.png 
Просмотров:	13 
Размер:	53.4 Кб 
ID:	86579 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос по написанию программы.png 
Просмотров:	6 
Размер:	66.3 Кб 
ID:	86580
    Вроде у Вас 3 гидроцилиндра, а подключили к ПР только один, в смысле, силы иссякли, на остальные не хватило?
    И будут ли у вас какие органы управления, типа кнопок и селекторных переключателей, в смысле, как Вы планировали управлять вашей установкой, неужели будет ваши мысли перехватывать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VKSar Посмотреть сообщение
    Приветствую. Подскажите пожалуйста есть ли кто знает как реализовать задачку.

    Если можно то скрином с Овен Лоджика. А то я что то запутался совсем

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос по написанию программы.png 
Просмотров:	45 
Размер:	66.3 Кб 
ID:	86578
    Как вариант:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	43 
Размер:	130.6 Кб 
ID:	86581
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.11.2025 в 12:28.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите новичку..
    от Retsam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:15
  2. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31

Ваши права