Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45

Тема: овен лоджик управление по модбас рту частотником

  1. #1

    По умолчанию овен лоджик управление по модбас рту частотником

    Здравствуйте всем.
    Возможно ли по модбас рту из овен лоджик вручную управлять частотником.
    Можно ли командным словом пустить частотник и остановить его?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Возможно ли по модбас рту из овен лоджик вручную управлять частотником.
    Можно ли командным словом пустить частотник и остановить его?
    Если ПЧ это поддерживает и если его правильно настроить(сконфигурировать).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите, где можно посмотреть пример?
    Да ПЧ поддерживает.пч.JPG

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Подскажите, где можно посмотреть пример?
    Да ПЧ поддерживает.пч.JPG
    Вы только объясните, причём здесь ОЛ?

    ОЛ предназначено для создания проекта(программы) и программирования ПР, к ПЧ никакого отношения не имеет!

    Для управления ПЧ можно использовать ОРС сервер, я предпочёл бы от Инсат:

    https://insat.ru/modbus-universal-ma...er-modbus-opc/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2025 в 23:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    ПР не лучший выбор для управления частотником по интерфейсу. Сперва научитесь подавать битовые команды из ПР по команде, а не постоянной долбежкой в интерфейс.

  6. #6

    По умолчанию

    Я возможно не верно сформулировал вопрос. Не буду управлять ПЧ постоянно. Скажем так, пару раз включить выключить ПЧ.
    Слово управления 2000, в DEC это 8192, добавлю 1, получаю адрес регистра 8193, далее хотел бы дать команду "1" пуск.
    Возможно ли это, отсюда?
    Снимок экрана (2).png

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Я возможно не верно сформулировал вопрос. Не буду управлять ПЧ постоянно. Скажем так, пару раз включить выключить ПЧ.
    Слово управления 2000, в DEC это 8192, добавлю 1, получаю адрес регистра 8193, далее хотел бы дать команду "1" пуск.
    Возможно ли это, отсюда?
    Снимок экрана (2).png
    У ПЧ обычно есть конфигуратор, в смысле, из конфигуратора может получиться управление ПЧ!
    Вы наверно не читаете что Вам пишут, тогда помочь Вам проблематично, в смысле, уточните хотя бы чем хотите управлять ПЧ, с помощью ПР или ПК?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Nailka
    h2000 - это адрес регистра команд. В ОЛ надо собрать слово управления, и отправить его в регистр h2000 (d8192).
    Пример:
    Создаем сетевую целочисленную переменную для управления ПЧ, например VFD_Control, пишем ее в ПЧ в нужный регистр.
    Для подачи команды Пуск в эту переменную надо записать 1. Для останова по рампе записать 6. Для сброса ошибки ПЧ - 7.
    Но как по мне, ОЛ для такого не есть оптимальный выбор.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 05.10.2025 в 07:16.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПР не лучший выбор для управления частотником по интерфейсу. Сперва научитесь подавать битовые команды из ПР по команде, а не постоянной долбежкой в интерфейс.
    Большинство ПЧВ имеют опциональную защиту по обрыву соединения Modbus. Т.е. постоянное обращение к ПЧВ - обязательно. А с чем к нему обращаться - с командой, с запросом состояния, с заданием частоты - не имеет значения.
    Поэтому режим постоянного обращения к ПЧВ - нормально.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Я возможно не верно сформулировал вопрос. Не буду управлять ПЧ постоянно. Скажем так, пару раз включить выключить ПЧ.
    Слово управления 2000, в DEC это 8192, добавлю 1, получаю адрес регистра 8193, далее хотел бы дать команду "1" пуск.
    Возможно ли это, отсюда?
    И да и нет.

    Да - это настраивается "отсюда".
    Нет - слово управления это числа 0001...0007, которые записывают в регистр 2000(hex)

    Не ленитесь - почитайте о Modbus, попробуйте самостоятельно на бумаге собрать запрос и ответ на него для функций 3 и 6 на примере регистров команд и состояния. Тогда станет всё понятно.

    Поверьте, знание Modbus поможет при выяснении неработоспособности при просмотре обмена.
    Мне пришлось разбирать и устранять завешивание модема, доказывать незавершённость чужой программы без исходников, искать причины обрывов соединений (неправильные таймауты), доказывать неисправность прибора - и не "на слово", а с предъявлением логов обмена, т.к. в каждом случае это приводило к дополнительной оплате работ или ремонта со стороны заказчика.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Паненль овен лоджик
    от Михаил Непомнин в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 11:01
  2. Управление частотником AFD-L от ПР200
    от Vitovan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 14:46
  3. Управление частотником TECORP HCP 47P5K с ПЛК 110 по rs485
    от paveldik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 14:29
  4. Не устанавливается Овен лоджик
    от arelavv в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 13:46
  5. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •