Объект подконтрольный. Можно внести изменения в проект, сделать тех. перевооружение и т.д. с соответствующими согласованиями.датчик установлен по проекту. Объект подконтрольный технадзору
Кабельный обогрев линий - из примерно десяти таких решений за год-два перестал греть кабель в половине случаев.
Монтаж делали не мы, мы только обслуживаем. Вроде и кабель недорогой - но это все упаковано под теплоизоляцию переделывать заказчики не хотят.
Ну наверное если бы это не мои проблемы то зачем бы тему создавал?
Спасибо за ответы, выше есть ссылка на проект из Бийска, в принципе что хотел узнал.


Ответить с цитированием