Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПР205 энергонезависимая память

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию ПР205 энергонезависимая память

    Добрый день коллеги. Ситуация следующая. Нужно в пр205 реализовать подсчёт моточасов насоса. Прописал таймер со сбросом и подсчёт его срабатываний внутри блока, всё работает, но после выключения питания моточасы обнуляются. Подскажите как в ST в ПР205 сделать переменную энергонезависимой?

    пробовал выносить переменную за блок, не помогает.

    спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Ситуация следующая. Нужно в пр205 реализовать подсчёт моточасов насоса. Прописал таймер со сбросом и подсчёт его срабатываний внутри блока, всё работает, но после выключения питания моточасы обнуляются. Подскажите как в ST в ПР205 сделать переменную энергонезависимой?

    пробовал выносить переменную за блок, не помогает.

    спасибо
    Выносили за блок на выходе и на входе блока?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Выносили за блок на выходе и на входе блока?
    да выносил

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Выносили за блок на выходе и на входе блока?
    и даже ещё одну промежуточную переменную делал, не помогает

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    да выносил
    Должно работать, много подобных вариантов предлагалось

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Должно работать, много подобных вариантов предлагалось
    к сожалению не работает

    а может кроме выноса переменной за блок есть ещё какие ни будь способы? Может как то по особенному объявить внутри блока?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    к сожалению не работает

    а может кроме выноса переменной за блок есть ещё какие ни будь способы? Может как то по особенному объявить внутри блока?
    Прикрепите проект или скрины

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Прикрепите проект или скрины
    проект во вложении

    там создал отдельно блок "h_count" для тестов
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	29 
Размер:	85.9 Кб 
ID:	85192

    переменная "count" не сохраняется после выключения питания
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    проект во вложении

    там создал отдельно блок "h_count" для тестов


    переменная "count" не сохраняется после выключения питания
    Вы вот здесь
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-08-05_174155394.png 
Просмотров:	31 
Размер:	2.1 Кб 
ID:	85194


    сами обнуляете переменную Q, к которой снаружи и подключен энергонезависимая переменная

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    проект во вложении

    там создал отдельно блок "h_count" для тестов
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	29 
Размер:	85.9 Кб 
ID:	85192

    переменная "count" не сохраняется после выключения питания
    Тут есть готовый блок с тем же функционалом Опер-Т https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    В разных версиях, с внешними часами или с внутренними. 2 последних с памятью наработки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2025 в 14:11.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Энергонезависимая память в ПЛК 323.ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:24
  2. Энергонезависимая память в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:54
  3. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:25
  4. Энергонезависимая память СП-270?
    от solution1982 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:44
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •