Здравствуйте.
Не могу понять как организовать такой вариант управления:
вар.1 - управление частотой с потенциометра ЛПО
вар.2 - включение фиксированной скорости.
Настроил так:
5.00 - вход Х1 - пуск в прямом направлении,
5.01 - вход Х2 - фиксированная скорость в прямом направлении.
1.10 - максимальная выходная частота = 70 Гц
1.11 - Выбор источника задания верхнего предела частоты = потенциометр панели управления
1.12 - Настройка верхнего предела задания частоты = 70 Гц
7.30 - Задание частоты в режиме фиксированной скорости = 50 Гц
В результате работает так:
включаю Х1 - работает, регулируется потенциометром,
включаю Х2 - работает, но вот частоту 50Гц выставит только если потенциометром задана частота больше 50 Гц. Т.е. если при работе от Х1 было 30Гц, то и при включении Х2 будет 30 Гц.
А мне нужно чтобы при включении Х2 выставилась частота 50Гц не зависимо ни от чего.
Как это организовать?