Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Смещение показаний ПД100И167

  1. #1

    По умолчанию Смещение показаний ПД100И167

    Здравствуйте.
    Датчик ПД100И167 эксплуатируется в агрессивной, к цветным металлам, среде. Т.е. если бы внутрь что либо попало, то он бы уже не работал. Сместились показания: на глубине 1 м. показывает 2 м., на глубине 4 м. показывает 7 м. Есть ли возможность откалибровать датчик в полевых условиях?

  2. #2

    По умолчанию

    Есть ли возможность откалибровать датчик в полевых условиях?
    что в вашем понимании "калибровка в полевых условиях"?
    Сместились показания:
    может стоит попытаться разобраться в причинах явления, а не лечить последствия?
    Есть ли возможность
    ну если стоит плк, то возьмите и напишите простейший алгоритм линеаризации показаний датчика
    если не понимаете что это такое, найдите программиста или кто у вас там вместо него и заставьте его это сделать
    если нет плк или типа этого, то ставьте новый датчик

  3. #3

    По умолчанию

    Калибровка в полевых условиях - это калибровка на месте/ на производстве, а не в условиях ЦСМ или производителя.
    Могу ошибаться, но визуально датчик сварной. Определить была ли протечка во внутрь не представляется возможным. Раздавить его не могло.
    Сместить показания можно и в модуле, к которому он подключен. Если понимаете о чем я.
    Ранее, кажется в датчиках овен, была возможность выставить ноль и наклон шкалы. Может сейчас это можно сделать программно?

  4. #4

    По умолчанию

    Ранее, кажется в датчиках овен, была возможность выставить ноль и наклон шкалы. Может сейчас это можно сделать программно?
    ну так что в документации написано на датчик? что там говорится про "программно" и каким софтом?
    ноль и наклон шкалы
    ну это же совсем не то что
    на глубине 1 м. показывает 2 м., на глубине 4 м. показывает 7 м
    Калибровка в полевых условиях - это калибровка на месте/ на производстве, а не в условиях ЦСМ или производителя.
    калибровка предполагает сверку показаний с каким-то образцовым прибором. Что у вас является "образцом"? гайка на проволке?
    или у вас есть хотя бы стенд для нагрузки давлением, с поверенным манометром? если нет, то говорить про какую-то "калибровку" давайте не будем, это просто подгонка показаний "на глаз"

  5. #5

    По умолчанию

    Сместить показания можно и в модуле, к которому он подключен
    смещайте. Только у вас кривая нелинейная

  6. #6

    По умолчанию

    Я знаю смысл слова калибровка и у меня есть стенд с образцовой гайкой.
    Как Вы по двум точкам определили что показания не линейны?
    Практика показывает, что смещением нуля и наклоном можно вернуть показания к норме.
    Вопрос был можно ли откалибровать датчик.
    Вы считаете, что нет. ОК. Сердечное спасибо за Ваше мнение, советы и желание помочь.

  7. #7

    По умолчанию

    Как Вы по двум точкам определили что показания не линейны?
    ну если вы согласны что в 0 у вас будет в показаниях какой-то уровень, тогда у вас всё хорошо
    Практика показывает, что смещением нуля и наклоном можно вернуть показания к норме.
    в теории и исправный датчик и в определённых пределах
    Вопрос был можно ли откалибровать датчик.
    так что пишет документация на датчик?

  8. #8

    По умолчанию

    Ваша правда, в документации ничего не написано.
    Но как говориться: "на сарае написано х.., а там лежат дрова" Может у кого то есть опыт.

  9. #9

    По умолчанию

    Может у кого то есть опыт.
    в плк. там есть все инструменты для манипуляции с аналоговыми сигналами
    в документации ничего не написано.
    зато в документации написано про то, что в кабеле соединяющем датчик с внешним миром есть капилляр для передачи атмосферного давления и надо обеспечить чтобы соединительная коробка с киповским кабелем не была герметична
    у вас датчик "вдруг" перестал работать как работал, может кто лазил и пережал кабель или просто засралось

  10. #10

    По умолчанию

    Было такое. Около 2 лет датчик работал отлично. А потом понеслось... Пол года масштабировал каждую неделю. Сейчас погрешность более 1,5 метра при ВПИ 4м. Тех. поддержка говорит везите в СЦ. На форумах встречал, люди говорили, что эти датчики Овена ходят по 2 года.

Похожие темы

  1. Модуль энкодера ПЛК110 смещение нуля
    от enyuzer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 09:57
  2. смещение входа в ПЛК73
    от nik maz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:03
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 19:52
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 19:52
  5. ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов
    от Кузьминов Евгений в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •