Страница 421 из 458 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 4578

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. Сейчас проводим тестирование ПИД регулятора с АНР для ПР205/225. Если есть возможность и желание поучаствовать в тестировании - напишите мне на почту, пожалуйста.
    Благодарю за отклик и то что вопрос в стадии решения, я написал вам в почту...

  2. #4202

    По умолчанию

    Вопрос возник в режиме симуляции некоторые таймеры работают без задержки.
    Повторное копирование такого же исправляет ситуацию.
    Интересно код загруженный в контроллер так же будет себя вести ?

  3. #4203

    По умолчанию

    У меня какие-то таймеры, которые должны были действовать при включении питания, почему-то срабатывали сразу.
    Обратил внимание, что эти таймеры имели внутреннюю уставку 0 с, а реальная записывалась в него при помощи WriteToFB.

    После установки на такие таймеры внутренней уставки по 1 с проблема ушла.

    Это было давно и, может быть, сейчас не актуальна, но я все таймеры теперь инициализирую.

  4. #4204
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    Вопрос возник в режиме симуляции некоторые таймеры работают без задержки.
    Повторное копирование такого же исправляет ситуацию.
    Интересно код загруженный в контроллер так же будет себя вести ?
    А какое время выставлено на таймерах? В симуляции, если что, цикл по умолчанию равен 100 мс

  5. #4205

    По умолчанию

    Предыдущий оратор прав, чтото замудрил я с передачей переменной.

  6. #4206
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, датчик ПВТ100-H5.И.5 подключен по Modbus RTU интерфейс RS-485 к ПР200-220.
    Питание датчика независимое от источника питания БП30А-24.
    Измерение температуры и влажности происходит в помещении.
    Периодически, может раз в 5-6 часов температуру показывает ~60...70 градусов, а влажность ~60%.
    отцепляю выносной зонд от корпуса, подцепляю обратно - показывает норм. 25 градусов, 45 % влажность.

    Что может быть не так?
    Схемы ниже
    ПВТ100 и ПР200.jpg
    Схема ПВТ100.jpg

  7. #4207
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, датчик ПВТ100-H5.И.5 подключен по Modbus RTU интерфейс RS-485 к ПР200-220.
    Питание датчика независимое от источника питания БП30А-24.
    Измерение температуры и влажности происходит в помещении.
    Периодически, может раз в 5-6 часов температуру показывает ~60...70 градусов, а влажность ~60%.
    отцепляю выносной зонд от корпуса, подцепляю обратно - показывает норм. 25 градусов, 45 % влажность.

    Что может быть не так?
    Схемы ниже
    ПВТ100 и ПР200.jpg
    Схема ПВТ100.jpg
    А почему на картинке питание датчика от ПРки идет?

  8. #4208
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А почему на картинке питание датчика от ПРки идет?
    Изначально, да, было питание от ПР. Пробемы эти же были.
    Чтоб исключить одну из возможных причин датчик запитал от БП

  9. #4209

    По умолчанию

    Что может быть не так?
    отцепите рс и переделайте проект на 4....20
    и посмотрите будет ли такое же поведение

  10. #4210
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    отцепите рс и переделайте проект на 4....20
    и посмотрите будет ли такое же поведение
    Да, попробую, как вариант. ПР200 менял, результат тот же.
    Если на 4...20 ничего не измениться сдам по гарантии датчик

Страница 421 из 458 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •