Тема: СПК 110 срочно нужна помощь

  1. #1

    По умолчанию СПК 110 срочно нужна помощь

    Доброго времени суток!
    Возникла проблема:
    Собран шкаф управления в котором есть:
    СПК 110 + 14 различных модулей МВ, соединенных по Ithernet и 22 частотных преобразователя ПЧВ 3, соединенных по протоколу RS 485!
    В момент написания программы все было хорошо, после подключения всех ПЧВ они сразу определились, использовал библиотеки и все хорошо!
    Тоже самое и с модулями ввода вывода, которые по ithernet!
    Ноооо, как только все одновременно запустилось начались проблемы!
    А конкретно проблема с заданием скорости пчв и его запуском!
    В программе слева от пчв появились красные треугольнички и все!
    Приехали!)
    При этом, когда задаешь скорость или запускаешь пчв с экрана программы, то он запускается и задается скорость, ноооо с ооочень большой задержкой, порядка 7-10с
    Это критично!!!
    А еще особенность в том, как только выдергиваешь ithernet из панели, так сразу все пчв загораются зелеными!)
    Снова возвращаешь и они снова красные!!!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее оперативно устранить!!!
    Спасибо!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Вероятней всего проблемы из за помех от частотников, у вас приняты меры защиты?
    Или тупо всё в один шкаф запихали?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2025 в 14:01.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Alexandr1992
    С большой долей вероятности помехи от ПЧВ.
    Кабель на двигатель желательно экранировать, экран заземлить только с одного конца, например на землю шкафа.
    Попробовать сменить частоту ШИМ в ПЧ, чем она выше, тем меньше радиоизлучения от выходных кабелей, но увеличивается нагрев двигателя.
    Использовать экранированные сигнальные кабеля, для Езернета можно даже Cat. 7 применять.
    Так же ПЧ шумят и в питающую сеть, особенно если встроенный фильтр или слабый, или вообще отсутствует.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, это беда с тем, что сказали выше. Как вариант, ставить входные и выходные фильтры, попробовать другой коммутатор, или вообще для ПЧ использовать управление от аналогового входа. Что поможет вам, не ясно.

    PS Ну и от дискретных входов... По аналогу задание частоты...

Похожие темы

  1. Срочно нужна помошь
    от DIPHENHYDRAMINE в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2019, 13:50
  2. Срочно нужна помощь трм200+ пк
    от Ернат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 08:33
  3. ТРМ212 Нужна Помощь СРОЧНО!!!
    от Karlson в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 15:16
  4. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •