Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: ПЛК210-04. Проблема с аналоговыми входами

  1. #1

    Question ПЛК210-04. Проблема с аналоговыми входами

    Здравствуйте.
    Пол года назад обновили автоматику на котле. В качестве контроллера был выбран ПЛК210-04. Так как у нас уже два котла работают на этом контроллере. Первый месяц контроллер отработал без проблем. Со второго началась проблема. 1-2 раза в месяц котёл останавливается только по двум параметрам - общее давление газа или расход. Эти датчики подключены напрямую к аналоговым входам ПЛК. Помимо них подключен еще датчик давление газа после заслонки. Все остальные датчики подключены к модулю МВ210-101.
    Я включил архивацию всех параметров в скаде. Приложу скриншоты с трендами. На одном нормальная работа котла, все параметры в норме. На другом видно как проседают значения трех датчиков(желтая линия - общее давление газа, оранжевая - давление газа после заслонки, синяя - расход) которые подключены именно к ПЛК. Со остальными датчиками, которые подключены к модулю, все нормально. Причем датчики давление газа проседают до нуля, а у датчика расхода плохое качество. Это можно понять по цвету линии, она становится темнее.
    Поменяли ПЛК, сняв с рабочего котла. Не помогло. Поменяли блоки питания, тоже не помогло. ПЛК который сняли с этого котла, прекрасно работает на другом.
    В техподдержке ответили что нужно создать помеху которую вызывают данную проблему. А как это сделать, если не понятно что её вызывает. Поэтому решил обратиться на форум, потому что не знаю что делать дальше. Может у вас был подобный случай или может у вас есть идеи как диагностировать проблему?

    пвап.jpg

    15.12.24 6-14.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Начинать надо было с прозвонки (замены) линии и замены датчиков (хоть на время)

  3. #3

    По умолчанию

    Так ПО в контроллере ваше? Или подрядчики делали? Если ваше, то что мешает поменять в программе подключение датчиков с плк на модуль, и обратно...

    Может где кабель к датчикам от котла прохудился и от определенной температуры фонит... Ну это уже догадки вслух. Почему сразу плк на подозрении...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,990

    По умолчанию

    Поменяли ПЛК, сняв с рабочего котла. Не помогло. Поменяли блоки питания, тоже не помогло. ПЛК который сняли с этого котла, прекрасно работает на другом.
    ПЛК который сняли с этого котла, прекрасно работает на другом

  5. #5

    По умолчанию

    Линию связи проверили все нормально. Датчик поменяем, но пока только газовый. Для замены датчика расхода нет резерва.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Так ПО в контроллере ваше? Или подрядчики делали? Если ваше, то что мешает поменять в программе подключение датчиков с плк на модуль, и обратно...

    Может где кабель к датчикам от котла прохудился и от определенной температуры фонит... Ну это уже догадки вслух. Почему сразу плк на подозрении...
    Об этом тоже думали. Вот как раз один датчик поменяем, другой попробуем пересадить на модуль. Кабели все новые, от котла не нагреваются. ПЛК попал под подозрение, потому что значение сразу трех датчиков начинает снижаться. Мы только год назад начали переходить на ПЛК210 и еще не знаем всех нюансов, а нужной темы я не нашёл. Обычно помогала техподдержка, но не в этот раз))

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,990

    По умолчанию

    Если минус входов аналоговых общий, то любой датчик может приводит к тому, что козлить будут все. Похожие темы по данному поводу сплошь и рядом.

  8. #8

    По умолчанию

    все проблемы с аналогами только из-за одного - из-за общей схемы питания.
    Как только ставишь оборудование с независимыми каналами - никаких проблем
    ПЛК который сняли с этого котла, прекрасно работает на другом
    а на этом месте также глючит другой ПЛК, но автор продолжает виноватить во всём что угодно, только не поле.
    Обычно помогала техподдержка
    бывает трудно лечить по фото, а вы, обсуждая проблемы на аналоговых сигналах, даже схем подключения не приложили.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    В дополнении проблемы из-за общей схемы питания - если на разных каналах стоят разные типы датчиков (4-20 мА, термосопротивления и т.д.) - каналы могут влиять друг на друга.
    По крайней мере, есть темы с такими проблемами на универсальных модулях МВ210-101.
    Может здесь та же история, есть ли на AI ПЛК датчики с другим типом сигналов, не 4-20 мА?
    Инженер-программист АСУ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    все проблемы с аналогами только из-за одного - из-за общей схемы питания.
    Как только ставишь оборудование с независимыми каналами - никаких проблем
    а на этом месте также глючит другой ПЛК, но автор продолжает виноватить во всём что угодно, только не поле.
    бывает трудно лечить по фото, а вы, обсуждая проблемы на аналоговых сигналах, даже схем подключения не приложили.
    Поэтому и написал на форум. Подумал что может другие люди подскажут. Скажите пожалуйста, что за поле вы имели в виду?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    от RomanR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 05:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  3. ПР110 с аналоговыми входами!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:12
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 18:49
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •