Страница 364 из 401 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3631
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Сделал,только теперь в первые 2 верхние ничего не пишет.А когда все строки заполнятся будет обновляться поверх заполненных значений или нет?
    Хоть бы проект свой выложили, чего гадать
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #3632

  3. #3633

    По умолчанию

    Доброе утро!
    Панель СП310-Р. Скажите пожалуйста, какой адрес у регистра PFW 2? Интересует в виде "10300". Понял только как смотреть PSW регистры.

  4. #3634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Панель СП310-Р. Скажите пожалуйста, какой адрес у регистра PFW 2? Интересует в виде "10300". Понял только как смотреть PSW регистры.
    Адрес 2+10000 = 10002

  5. #3635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Адрес 2+10000 = 10002
    Ошибка при попытке прочитать/записать в этот регистр

  6. #3636

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Ошибка при попытке прочитать/записать в этот регистр
    Это системный регистр, вероятно по сети его и нельзя переписать.
    Управлять по сети им бессмысленно, так как для отключения звука нужна перезагрузка панели по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2024 в 10:47.

  7. #3637

    По умолчанию

    Подскажите, когда все строки будут заполнены, как вывести значения на эти же позиции?

  8. #3638

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Подскажите, когда все строки будут заполнены, как вывести значения на эти же позиции?
    У вас же циклический буфер, после заполнения 20 строк, следующие значения будут перезаписывать первые 20 по очереди.
    Куда вы их ещё хотите вывести?

  9. #3639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это системный регистр, вероятно по сети его и нельзя переписать.
    Управлять по сети им бессмысленно, так как для отключения звука нужна перезагрузка панели по питанию.
    Хотел отключить звук, не добавляя элемент на панель.

  10. #3640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Хотел отключить звук, не добавляя элемент на панель.
    Сделайте проще, ФО (функц. область) после загрузки проекта, присвоить значение в PFW2, число 1. Ничего добавлять не надо и звук отключится после 1 перезагрузки.
    У меня так выставляется яркость 50 в PFW100 и отключается звук. Правда и регистры выведены в настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2024 в 13:27.

Страница 364 из 401 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •