Страница 356 из 400 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 4000

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3551

    По умолчанию

    Спасибо Валенок! Через косвенную &PSW[710] сработало!
    Причем одновременно и "на прямую" и через макрос с одного регистра слэйва читает без ошибок в разные поля.
    Остальные примеры\советы не работают. Но спасибо всем неравнодушным!

    Ну-уж извините дальше больше дров (-: Нужно в поле записать сумму, в слэйве один рег. целое число, другой рег. дробная часть в формате флоат.
    Все вместе как ххх,ххх счетчика расходомера.

    Read (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 32802, 0, TYPE_DWORD, &PSW[310]); //Float в слэйве
    Read (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 32800, 0, TYPE_DWORD, &PSW[312]); //Integer в слэйве

    Как понимаю финт ушами типа PSW[320]=PSW[310]+PSW[312] не прокатит, проверить на текущий момент нет возможности, только через пару дней.
    Вероятно надо использовать преобразование (*(float*)&(dw)) т.е. типа так?

    float TempFloat; //переменная в донном случае нужна?
    PSW[320] = (*(float*)&(PSW[312])) //в хелпе ни ни ни примера )-: преобразуем дворд в флоат.
    PSW[322] = PSW[320] + PSW[310] // сложение двух "флоатов"

    Ну и после, полем забираем сумму из PSW[322] Так получится?

    [И перепишите дефективный (аж 1000) таймаут в нормальные 20..50мс. В РП всё есть.]
    Вот этот момент не понял. Функц-я обл. как "Непрерывно" или что то другое?
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 18.11.2024 в 22:33.

  2. #3552
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    потому что целая часть float ограничена размером. а чистый double по каким-то причинам не понимает прибор (процессор) вот и извращаются как могут.

  3. #3553

    По умолчанию

    Не получится так, в этой панели нет поддержки 64 битных переменных. Выводить придётся только 2 дисплеями рядом в каждом своя 32 битная переменная.
    Целиком можно вывести только в ПЛК2хх, а в в ПЛК1хх только в виде String
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2024 в 08:09.

  4. #3554

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Примежуточное - не нужно
    как флоат(psw[20])=как дворд(psw[312..313]) + как флоат(psw[310..311])
    Чето синтакс не знакомый (-: наугад попробовал так... не хочет компилить.

    //PSW[750] = (&PSW[310]) + (&PSW[312]);
    //(&psw[750]) = &(psw[312..313]) + &(psw[310..311]);
    //(psw[750]) = (psw[312..313]) + (psw[310..311]);

    подскажите синтакс правильно пожалуйста.
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 19.11.2024 в 11:05.

  5. #3555

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Чето синтакс не знакомый (-: наугад попробовал так... не хочет компилить.

    //PSW[750] = (&PSW[310]) + (&PSW[320]);
    //(&psw[750]) = &(psw[312..313]) + &(psw[310..311]);
    //(psw[750]) = (psw[312..313]) + (psw[310..311]);

    подскажите синтакс правильно пожалуйста.
    Думаете разработчики идиоты?
    Зачем они передают целую часть 32 битной целочисленной (до 10 знаков до запятой) и дробную часть как Float32 (до 7 знаков после) ?
    Мой ответ выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2024 в 10:52.

  6. #3556
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Валенок потому что приборы, процессоры которых работают с double напрямую так и передают это значение. А вот много приборов, процессоры которых не умеют работать с double и нужно подобное вещественное число - то тут как раз разработчики и прибегают к подобным механизмам. типа целая часть в виде 32-х битного числа, дробная в виде обычного float.

  7. #3557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Прибор у себя может работать с чем угодно, но передаёт он float32 и int (по словам автора!) Вот и дергайте только float и int.
    Точность счета - она в приборе, а чтоб показать глазикам человека - накой double? Вот прям представляю оператора сурово смотрящего на что-то такое

    самим не смешно?
    Какой тут INT нафик, по вашему расход больше 32767 кубов быть не может или пусть даже WORD -65535 и всё ?
    И не надо утрировать, выводить достаточно 12345678.52, то есть 1-2 знака после запятой.
    И что получим после вывода на экран числа 12345678.52 1ьб вывод расхода.jpg Float просто округлит последние 3 знака
    Хороший подсчёт расхода, откидывание нескольких знаков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2024 в 14:09.

  8. #3558

    По умолчанию

    Здравствуйте. Не о том пошел разговор! Читает все нормально из слэйва.
    ModBusReg_4Bt.png
    Сложить надо интеджер и флоат.
    float_pl_float.jpg
    Кстати почемуто флоат + флоат тоже не отображает )-:

  9. #3559

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не о том пошел разговор! Читает все нормально из слэйва.
    ModBusReg_4Bt.png
    Сложить надо интеджер и флоат.
    float_pl_float.jpg
    Кстати почемуто флоат + флоат тоже не отображает )-:
    Даже для плк нужно преобразование toflaot и подобные, а для панелей...? Они что, умнее?

  10. #3560

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не о том пошел разговор! Читает все нормально из слэйва.

    Кстати почемуто флоат + флоат тоже не отображает )-:
    А с какого он складывать у вас будет разные типы данных. Вы бы хоть для виду прочитали, что написано для вас.

Страница 356 из 400 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •