Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подбор для емкостей

  1. #1

    По умолчанию Подбор для емкостей

    Добрый день. Прошу совета опытных людей. В общем суть такая есть 12 емкостей которые охлаждаются к 5 емкостям подключен трм 136 температура с обычных датчиков термосопротивления и клапан gidrolock есть задача переделать все это дело на контролер либо програмируемое реле что лучше выбрать? так понимаю для 12 датчиков температуры нужны 12 аналоговых входов? и 12 выходов аналоговых для установки клапана регулятора 4-20мв либо 0-10в

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dalgton Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу совета опытных людей. В общем суть такая есть 12 емкостей которые охлаждаются к 5 емкостям подключен трм 136 температура с обычных датчиков термосопротивления и клапан gidrolock есть задача переделать все это дело на контролер либо програмируемое реле что лучше выбрать? так понимаю для 12 датчиков температуры нужны 12 аналоговых входов? и 12 выходов аналоговых для установки клапана регулятора 4-20мв либо 0-10в
    У вас точно ТРМ136 с аналоговыми выходами 4-20мА(0-10В), в смысле, все регулирующие клапана со входами 4-20мА(0-10В), у этих клапанов есть название, маркировка, шильдик?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    нет в данный момент стоит трм136 и клапана с управление по напряжению 24в то есть просто открылся и закрылся

  4. #4

    По умолчанию

    Клапана тоже хотите поменять?
    Если нет, то ПР200-220.3.0.0 + 2 ПРМ-220.3
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.10.2024 в 14:50.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dalgton Посмотреть сообщение
    нет в данный момент стоит трм136 и клапана с управление по напряжению 24в то есть просто открылся и закрылся
    Ну, если вам достаточно дискретного клапана, зачем же их менять, в смысле, усложнять и удорожать систему?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    не достаточно. у нас часто идет переохлаждение так как в емкостях шампанское это критично поэтому руководство хочет переделать

  7. #7

    По умолчанию

    Переохлаждение при полностью закрытом клапане?
    У меня охлаждается (кристаллизуется) сгущенная сыворотка.
    В рубашки подается ледяная вода +2 гр. через обычные клапана.
    На указанной схеме реализовано ПИД-регулирование 12-ю емкостями.
    Переохлаждения не происходит.
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.10.2024 в 14:57.

  8. #8

    По умолчанию

    да клапана хотим поменять. у нас хладоноситель -5. и нужна разная температура по емкостям по этому часто где не нужна низкая там и происходит переохлаждение. пид регулирование не стоит

  9. #9

    По умолчанию

    Но нужна ведь температура не выше цехового воздуха? Дискретных клапанов должно вполне быть достаточно. Но с применением ПИД, а не двухпозиционного регулирования.

Похожие темы

  1. Подбор ТРМ
    от shel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 07:33
  2. Подбор ПЛК
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 15:21
  3. Подбор UPS
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:31
  4. Подбор СПК
    от McCay в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:12
  5. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36

Ваши права