    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Еще один момент, как вы аналоговые сигналы (4-20мА, температуру и т.д.) подготавливаете для достоверности и далее для борьбой допустим с помехой? Регулирования нет. Процессы не быстрые. Но все же. Т.е. сейчас сразу параметр привязываю к графическим примитивам. Допустим брать 3 и 5 замера подряд (3-5 скан циклов, обязательно нечетное число) потом складывать и делить на 3 или 5. Далее это число (усредненное) уже использовать далее. Убираю помеху, смотрю скорость нарастания данного параметра (вроде первая производная - скорость). Если допустим одно значение из 3-х (5-и) подряд значений, допустим больше (меньше) на 10% (грубо) чем 2 остальных из 3-х (или 4 из 5), то брать предыдущее значение для расчета. Так вот вопрос: сколько вы берете значений для такого усреднения, грубо. Ведь и всякие всплески, наводки могут быть. Понятно если это регулирование, то там нужно знать хорошо тех. процесс, с технологами советоваться или тех. задание. Ведь могут и минуты быть, допустим 3-х минутки, 5-и минутки в зависимости от тех.процесса для регулирования.
    Переходные процессы, инерционность объекта (чем больше масса, тем больше инерционность).
    Это далеко не всегда нужно, 4-20 мА это самый помехоустойчивый интерфейс (особенно если экранированный провод), шум АЦП на модуле прыгает сильнее, вот с ним вы и боретесь.
    Иногда проще ограничить одним знаком после запятой, прыгать почти не будет. Но каждому своё).
    Если всё же использовать фильтр, то 5 или 10 значений брать выбирайте сами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2024 в 16:19.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это далеко не всегда нужно, 4-20 мА это самый помехоустойчивый интерфейс (особенно если экранированный провод), шум АЦП на модуле прыгает сильнее, вот с ним вы и боретесь.
    Иногда проще ограничить одним знаком после запятой, прыгать почти не будет. Но каждому своё).
    Если всё же использовать фильтр, то 5 или 10 значений брать выбирайте сами.
    Благодарю за ответы, много вопросов сегодня, надо успеть не забыть задать. Да, тут прочитал в руководстве, что есть у модулей цифровая фильтрация измерений (в Конфигураторе настраивается), это уже готовое решение, но кто-то пользовался параметрами этакого фильтра или лучше не трогать его, а если использовать все же, то с каких значений (цифры нужны) примерно настраивать. Ибо все там по 0. Датчики все фирмы Овен. Термометры сопротивления Pt100 (вес грамм 150 примерно). С каких значений начинать? Может кто использовал параметры: in.FG - полоса фильтра и in.FD - постоянная времени датчика. Всего два параметра. Вес железки 150 гр. Порядок цифр - 1-2-...20 у каждого параметра. Если никто не знает, тогда где полосу фильтра на датчик прочитать?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это далеко не всегда нужно, 4-20 мА это самый помехоустойчивый интерфейс (особенно если экранированный провод), шум АЦП на модуле прыгает сильнее, вот с ним вы и боретесь.
    Иногда проще ограничить одним знаком после запятой, прыгать почти не будет. Но каждому своё).
    Если всё же использовать фильтр, то 5 или 10 значений брать выбирайте сами.
    И если можно, как бороться с шумом на АЦП? Вы бы что сделали практически?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    И если можно, как бороться с шумом на АЦП? Вы бы что сделали практически?
    Уже ответил в 90 % случаев, достаточно оставить один знак после запятой, в остальных ставят фильтры.
    Проверить фильтр в МВ110-8А можно запустив конфигуратор и включив чтение входов. Всё будет видно в работе. Для температуры например, проще всего читать значения раз в 2-5 секунд. Она не может измениться скачком. В остальных случаях каждый решает исходя из ТЗ.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уже ответил в 90 % случаев, достаточно оставить один знак после запятой, в остальных ставят фильтры.
    Проверить фильтр в МВ110-8А можно запустив конфигуратор и включив чтение входов. Всё будет видно в работе. Для температуры например, проще всего читать значения раз в 2-5 секунд. Она не может измениться скачком. В остальных случаях каждый решает исходя из ТЗ.
    Благодарю Вас.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уже ответил в 90 % случаев, достаточно оставить один знак после запятой, в остальных ставят фильтры.
    Проверить фильтр в МВ110-8А можно запустив конфигуратор и включив чтение входов. Всё будет видно в работе. Для температуры например, проще всего читать значения раз в 2-5 секунд. Она не может измениться скачком. В остальных случаях каждый решает исходя из ТЗ.
    Поясните момент про чтение входов из конфигуратора. Это как?
    И еще синтаксис или алгоритм про замер раз в 2-5 секунд.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поскольку у вас регулярно появляются новые вопросы (в т.ч. не связанные с CODESYS V3.5) - перенес их в отдельную тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40348

    Пожалуйста, продолжите их обсуждение исключительно там.
    Здравствуйте! Понятно, извините.


    Просим подсказать такой момент с классом тревог Error.
    В нашей задаче был только один класс тревог Error с квитированием.

    А теперь хотим разделить тревоги Error как с квитированием, так и без квитирования.
    Подскажите пожалуйста, как нам разделить данную задачу на две типа тревог. Что нужно создавать отдельный класс тревог Error?

    Где можно посмотреть, прочитать (укажите если можно на стр. или видео или на скрине).

  8. #48
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    А теперь хотим разделить тревоги Error как с квитированием, так и без квитирования. Подскажите пожалуйста, как нам разделить данную задачу на две типа тревог. Что нужно создавать отдельный класс тревог Error?
    Да. Вам нужно создать еще один класс тревог и выбрать для него нужный способ подтверждения.

    2024-10-15_11-54-40.png

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Подскажите такой вопрос, думаем проверить модули Мх110 на пропадание связи между СПК107. Нам рекомендуют снять лог опроса: поставить в начале линии (между ПЛК и модулями) преобразователь RS-485 <-> USB , чтобы собрать данные из линии RS-485. Не понятно, как это физически подключить? Как это между ПЛК (у нас СПК107) и модулями? Если после СПК107 сразу к РС?

    Далее предлагают скачать прогу-сниффер (например Hercules) и собрать данные. Да, еще требуется запустить опрос нашего устройства (например, с помощью MasterOPC Universal Modbus Server). Убедиться, что в окне Hercules есть данные.

    1. Вопросы как правильно подключать, чтоб ничего не сломать? Поясните, если понимаете.
    2. Работали ли с этим Геркулесом кто либо?
    3. MasterOPC Universal Modbus Server - сильно заморочен или нет. Требуются ключи, пароли или он условно бесплатен. В чем трудность?

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,989

    По умолчанию

    По идее просто на ПК ставится снифер и он просто слушает линию и пишет лог. Опрос так и будет вестись с СПК к модулям.
    Вопрос кто потом этот лог разбирать будет?