Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Вопрос по модулю другого производителя 336-4GE00-0AB0

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по модулю другого производителя 336-4GE00-0AB0

    Здравствуйте, есть ли у кого опыт работы с модулем аналоговых входов 336-4GE00-0AB0 Siemens? Это конечно не ОВЕН но возможно основная физика поломок схожая. Так вот, при очередном отключении/включении питания сразу вышло из строя 8 модулей. Центральный процессор пишет по ним "отказ", визуально на плате ничего не подпалено. Сидят в отдельных шкафах, каждая сборка на одном блоке питания со своим ЕТ200.
    Анализ при разборе модуля говорит о том что мкросхема отвечающая за передачу данных по цифровой 5 вольтовой шине работает, но шлет в сеть какой то "мусор". Возможно что ей прилетело, но откуда? Блок питает ЕТ200 24в, понижайка в ЕТ200 питает 5в шину, на шине 4 аналоговых модуля, в работе с 2014 года, ничего подобно ни разу не было, и только в этот раз после включения/отключения оборудования рухнули сразу 8 модулей, не хило так для бюджета по их стоимости.
    Все затылки расчесаны, начальство ждет доклад о виновных, в ход идут теории заговора о дистанционном отключении сигналом с запада
    Пните в нужную сторону, а то даташит на это буржуйское изделие так и не нашли, ну а уж в условиях санкций просить у немцев техподдержку, ну тут сами понимаете.

  2. #2

    По умолчанию

    Что такое цифровая 5-вольтовая шина ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДядяСаша Посмотреть сообщение
    Все затылки расчесаны, начальство ждет доклад о виновных, в ход идут теории заговора о дистанционном отключении сигналом с запада.
    У вас система управления подключена к Internet ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что такое цифровая 5-вольтовая шина ?
    Это похоже сзади которая перемычка, шинный соединитель...

  5. #5

    По умолчанию

    А питание на сами входа/выхода в норме? Не от одного модуля они запитаны? Может просто блок питания общий на это сгорел?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это похоже сзади которая перемычка, шинный соединитель...
    Судя по всему это интерфейсная шина. Вот я и спрашиваю, какой это интерфейс. Если все модули сидят на этой шине, то возможно вылетели одновременно не все модули, а какой-то один, который и "посадил" шину.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.09.2024 в 14:10.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А питание на сами входа/выхода в норме? Не от одного модуля они запитаны? Может просто блок питания общий на это сгорел?
    Надо встать осциллографом на клеммы БП и посмотреть уровень напряжения и пульсации.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.09.2024 в 14:16.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Судя по всему это интерфейсная шина. Вот я и спрашиваю, какой это интерфейс. Если все модули сидят на этой шине, то возможно вылетели одновременно не все модули, а какой-то один, который и "посадил" шину.
    ТС написал про разные шкафы... Может я не так понял, но если в одном шкафу после этого соединителя... Тогда и такой вариант возможен. Они там последовательно с ж.пы втыкаются...

  9. #9

    По умолчанию

    Тут надо начинать с принципиальной схемы. На словах ТС говорит одно, а по факту может оказаться совершенно другое. Входа/выхода у сименса запитываются отдельно, по крайней мере еще и автомат или предохранитель втыкают. Может по шине они общаются, а на входах/выходах ноль...

  10. #10

    По умолчанию

    Почитал про эти модули... А они то не простые, а с функцией безопасного режима. Если спец софтом перевести в не тот режим, то они походу будут выдавать ошибку датчиков. Там sil2 и sil3 по подключению датчиков и выбору режима реализовано. Надо смотреть схему подключения. Или программный сбой и перевод датчиков в режим безопасности. Или автор что-то недоговаривает.

    PS
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...iciKIPoTCmGsMw
    Раздел 10

    На русском:
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...M2UQjHmCEHP8Pt
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.09.2024 в 20:05.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ищу производителя шкафов САУ и НКУ для АВО
    от Максим Нева Химмаш в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 15:52
  2. Подружить с приборами другого производителя
    от Роман АБ в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 14:59
  3. Вопрос по модулю "событие"
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 09:41
  4. Вопрос по модулю МУ 110 8И
    от Severvel в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 12:31
  5. вопрос по тиристорному модулю мтт4-80-12срочно!!!
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 12:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •