    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Мои мысли (мне интересно):
    * Если надо отслеживать то, что сама ПРка сдохнет или зависнет, то можно замутить вот что. Поставить внешнее аппаратное реле времени с управляющим входом, по которому его отсчёт сбрасывается (если вход активен - отсчёт не идёт, если не активен - идёт с 0 времени). На ПРке один из выходов запустить через BLINK (мигалку) на управление этим реле.
    Получится вот что: пока ПРка "мигает" таким выходом - реле времени будет постоянно сбрасываться. Если ПРка вырубится - то реле времени сработает и даст сигнал аварии.
    А если реле зависнет в положение сброс))) то не определишь (а в моей практике это было 1 раз, и именно ПР200). Тогда надо ставить два реле, для определение времени открытого и закрытого состояние "АВАРИЙНОГО" реле ПР200.
    При этом учитывая стоимость моноблочных реле времени - то проще поставить дешевое программируемое реле, можно поставить вообще дублирование системы))) и т.д
    Последний раз редактировалось Rask; 09.09.2024 в 11:38.

  2. #12

    По умолчанию

    Rask Да, ты прав! Может залипнуть и будет фиг чего =)
    И про второе ПР согласен, но не хочу про это думать: способ выработан, а дальше пусть спросивший решает, какой способ ему нужен.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Дискретный вход - аналоговый выход
    от EL2019 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:07
  2. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  3. Аварийный пульсирующий выход
    от ОКА в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:43
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •