Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 2331323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 337

Тема: SCADA-система Simple-Scada

  1. #321

    По умолчанию

    Спасибо огромное!
    Помогло "Максимум тэгов на подписку"=100. Эта эпопея началась с момента обновления прошивки СПК110 на новомодную, с прошивкой 1.3 проблем с OPC UA не было никаких. Один раз помогло ограничение максимального количества тэгов на запись до 50, но потом и это перестало работать. Сейчас ошибок нет, данные идут, графики строятся.
    Хочу новую версию, но начальство не понимает зачем..........

    Все работает. 105 тэгов пока.
    Таймаут 20000
    Макс. тэгов на подписку 100
    Макс тэгов на запись 0
    Чтение после записи выкл.

    Ждем ответа от ТП "ОВЕН".
    Последний раз редактировалось LStrong; 24.06.2024 в 13:32.

  2. #322

    По умолчанию

    Подождал, пишу сам.
    В новой прошивке 2.4 ограничение на подписку есть и оно равно 100.
    Скада система в идеале должна сама делать запрос и получив ответ назначать разрешенное количество тэгов в подписке. MasterSCADA так может.

  3. #323

    По умолчанию

    Проблема с opc ua? Просто в рапид скаде тоже что то такое было в связке с плк210, пришлось просто сделать несколько подписок вместо одной, и всё заработало.

  4. #324

    По умолчанию Обновление до версии 2.6.13.0

    Крупное обновление системы отчетов (добавлено множество улучшений и исправлений в редактор отчетов) и другое. Полный список ниже.

    Изменения:
    • система отчетов обновлена с версии 2023.1.6 до 2024.2.6;
    • при использовании защищенного соединения по умолчанию используется TLS 1.3;
    • telegram / mail: если не задан прокси-сервер, то по-умолчанию используется безопасное соединение с TLS 1.3. При использовании прокси-сервера используется TLS 1.2 с современными шифрами;
    • добавлена подстановка #var_units (единица измерения переменной) в шаблонах;
    • архивация v2: на десктоп клиентах при клике по тексту сообщения (в меню сообщений) выдаётся окно с подробной информацией (на сенсорном экране нужно два раза кликнуть строку сообщения);
    • в журнале сервера теперь отображается причина по которой клиент был отключен (отключен по времени бездействия / не успел авторизоваться / отключен администратором и т.д.);
    • в операциях выравнивания учитывается угол наклона объекта;
    • размер иконки плохого качества автоматически увеличивается в зависимости от размера объекта;
    • если клиент подключен/отключен для чтения списка проектов, то это будет указано в журнале сервера;
    • web: исправлено отображение строки раскрывающегося списка после очистки списка с последующим добавлением новых строк;
    • web-клиент отключается от сервера без попыток переподключения, если не был введён пароль на подключение к серверу;
    • улучшена система пинга между клиентами и сервером для контроля связи;
    • скрипты: популярные имена методов добавлены в список запрещённых имён для объектов и переменных;
    • в лог записывается дополнительная информация при возникновении проблем в работе сервера скады или подтормаживании ПК;
    • поддерживается вставка (из буфера обмена) имён переменных в поля границ переменных;
    • OPC-UA: исправлена ошибка при подключении к UA-серверам с одинаковыми NamespaceUri. Теперь подключение выполняется и в журнал сервера выдаётся ошибка;
    • исправлены редкие произвольные отключения десктоп-клиентов когда используется TLS;
    • исправлено увеличение шрифта на панели сообщений при разрешении проекта более 2000 px по высоте;
    • исправлен редкий вылет редактора когда открыта палитра и выполнен переход в другие меню через горячие клавиши, а затем назад в основное меню;
    • исправлено обновление списка OPC-серверов при нажатии R во время ввода текста;
    • исправлено дублирование переменных при импорте из файла (если переменная была переименована после открытия проекта);
    • исправлена работа контроля качества внешних тегов с OPC-DA серверов, когда клиент запущен в режиме отладки (без эмуляции);
    • исправлена эмуляция для переменных с диапазоном шкалы 0..1;
    Изображения Изображения

  5. #325

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть система в которой: Simple-SCADA - Owen OPC server - AC4 - МВ110-224.1ТД - КСК10.0(3шт) - СМИ2 - ПР200 (2шт). Всего 11 тегов. Проблема в очень медленной передаче данных. Кладешь груз на весы, а в скаде значение меняется примерно через 30с.
    Подскажите, какие параметры посмотреть, поменять.

  6. #326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть система в которой: Simple-SCADA - Owen OPC server - AC4 - МВ110-224.1ТД - КСК10.0(3шт) - СМИ2 - ПР200 (2шт). Всего 11 тегов. Проблема в очень медленной передаче данных. Кладешь груз на весы, а в скаде значение меняется примерно через 30с.
    Подскажите, какие параметры посмотреть, поменять.
    Кто кого опрашивает в вашей системе?

  7. #327

    По умолчанию

    AC4 опрашивает всех. И передает данные в СМИ2

  8. #328
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,998

    По умолчанию

    Owen OPC сервер опрашивает всех., вот в его настройках и уменьшайте время периода опроса. + Scada так же смотреть.

  9. #329

    По умолчанию

    У меня стоит период опроса у всех 1 с. Это много? Я раньше не имел дел с таким оборудованием.

  10. #330

    По умолчанию

    Время ожидания ответа у всех 1000мс, а у СМИ2 почему-то 10000 мс

Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 2331323334 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10