Страница 339 из 406 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение

    Про ofline-эмуляцию ничего не написано, т.е. там до бесконечности можно гонять. Что случилось с моим проектом не понятно. Я его сохранил. Сегодня проблемное окно так и не работает. С другими окнами проекта все нормально.
    Без проекта все разговоры бесполезны.

  2. #3382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Без проекта все разговоры бесполезны.
    В проекте осуществляется переход с экрана на экран по нажатию кнопок Переход на экран. ID экранов указаны верно. Переход в ofline-эмуляцию с первого экрана на второй происходит, а переход со второго на первый не происходит. На втором экране все элементы заблокированы.

  3. #3383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В проекте осуществляется переход с экрана на экран по нажатию кнопок Переход на экран. ID экранов указаны верно. Переход в ofline-эмуляцию с первого экрана на второй происходит, а переход со второго на первый не происходит. На втором экране все элементы заблокированы.
    Не желаете выкладывать проект, так и скажите... Вас уже не в первый раз просят. Мы вам не верим на слово.

  4. #3384

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не желаете выкладывать проект, так и скажите... Вас уже не в первый раз просят. Мы вам не верим на слово.
    Написал в личку.

  5. #3385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Написал в личку.
    Аналогично

  6. #3386

    По умолчанию РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ "ВЗЛЕТ ТЭР"

    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с регистрами расходомера. Панель СП307-Б/Р, не получается считать регистры. Как правильно задать адрес регистра?

    Регистры ввода типа целое значение 4 байта.png

    В настройках подключения всякие варианты испробовал, адреса и параметры расходомера соответствуют.
    Взлет1.pngВзлет2.png
    ModBus-регистры электромагнитного расходомера ТЭР.pdf
    Адресное пространство данных Modbus_standart_data.pdf

    Опыта в данной теме очень мало. Но позарез на предприятии надо запустить данную панель.
    Спасибо!

  7. #3387

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с регистрами расходомера. Панель СП307-Б/Р, не получается считать регистры. Как правильно задать адрес регистра?


    Опыта в данной теме очень мало. Но позарез на предприятии надо запустить данную панель.
    Спасибо!
    Только вот по поводу протокола вопрос, разве тут Modbas RTU ? У Взлёта вроде свой протокол.

    Почти всё правильно, только адреса 32798 и 32800. Переводятся из HEX в DEC калькулятором.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.07.2024 в 14:53.

  8. #3388
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с регистрами расходомера. Панель СП307-Б/Р, не получается считать регистры. Как правильно задать адрес регистра?

    Регистры ввода типа целое значение 4 байта.png

    В настройках подключения всякие варианты испробовал, адреса и параметры расходомера соответствуют.
    Взлет1.pngВзлет2.png
    ModBus-регистры электромагнитного расходомера ТЭР.pdf
    Адресное пространство данных Modbus_standart_data.pdf

    Опыта в данной теме очень мало. Но позарез на предприятии надо запустить данную панель.
    Спасибо!
    Однако, как все запущено...
    Ваш адрес регистра, который нужно для дисплея = 32798 (0х801E)
    Лишняя 3 в начале - указивает на размещение регистра в области памяти 3Х, а +1 в конце - это так называемое смещение в адресации ModBus
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #3389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Написал в личку.
    Во первых, на дату и время в отображении dword вместо word, во вторых на мощность не psw, а pcw. После исправления всё работает.

  10. #3390

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Во первых, на дату и время в отображении dword вместо word, во вторых на мощность не psw, а pcw. После исправления всё работает.
    Поменял pcw на psw и все заработало. Не пойму как затесался pcw. По поводу dword и word не понял. Что с ними не так.

Страница 339 из 406 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •