Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47

Тема: Корректировка хода часов в ПР200

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iAlien Посмотреть сообщение
    Попробуйте купить кварц, ну там на 10ppm, да и перепаяйте. Какой-нибудь SiT7910 раздобудьте, 0.1-0.4ppm.
    Вложение 77192
    Чет я сомневаюсь что это поможет, ибо:
    1. Это тактовый генератор самого контроллера
    2. Находясь в стабильных температурных условиях и внесении поправок, часы все равно ходят как бог на душу положит, так не ведут себя даже кварцы вставленные в дешманские китайские часы, которые продают в вокзальных ларьках, все равно какая то предсказуемость должна быть, но с ПР200 я ее не видел от слова совсем... Мне вообще так кааца, что точность хода часов ПР-ки не зависит от кварца, а зависит от тяжести загруженной в неё программы и того что она делает в это период времени...

  2. #42

    По умолчанию

    Нет. У контроллера свой кварц на 8МГц, это кварц только для RTC. Если китайцы максимально точно скопировали STM32, то RTC это самостоятельная часть контроллера и его работа не зависит от загруженности.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iAlien Посмотреть сообщение
    Нет. У контроллера свой кварц на 8МГц, это кварц только для RTC. Если китайцы максимально точно скопировали STM32, то RTC это самостоятельная часть контроллера и его работа не зависит от загруженности.
    Я не утверждаю что она зависит от загруженности, просто ничего другого в голову не приходит, т.к. скорректировать точность хода часов ПР-ки в принципе невозможно...

  4. #44

    По умолчанию

    Вы знаете, может таки китайца чего-то и напутал. Я, недавно, когда потребовались некие действия ПР-ки по времени, офигел, что секунда ПР-ки длится от 2 до 5 секунд. Оказался не впаян кварц. Хотя по схеме тактирования, если его не запаяли, то RTC не должен вообще шевелиться. А он вполне себе чего-то считал. Может и с кварцем, проскакивают импульсы от основной частоты/128 и встроенного RC-генератора, что и приводит к хаотичным погрешностям, не убираемым никакими корректировками.
    китай.PNG

  5. #45
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    За синхронизировать с ПК и забыть об этой проблеме...с МS3 у меня рассинхрон максимум 3 секунды... На протяжении месяца...хотя этот вариант не всем подойдёт...SCADA надо мастером в сети держать...хотя если второй RS485 (докупить если нет) не занят почему бы нет...ну и комп должен "в кустах" стоять хотя бы с MS бесплатной на 32 тега. Покрайне мере это рабочий вариант...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 11.07.2024 в 16:49.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Засинхронизировать с ПК
    Сделали бы какой-нибудь из ПРМ с Ethernet и возможностью синхронизации по NTP, для особо требовательных к точности времени господ, цены бы не было.

  7. #47
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Предлагаю всеми любимый ПР200 не трогать от слова совсем. Сам люблю новшества но это не тот случай....кому надо тот уже туда давно интернет прикрутил ....NTP сервера тоже не у каждого крутятся и не у всех есть доступ к внешним серверам по разным причинам...у нас централизованный NTP на главном сервере от него АРМ синхронизируется. А уже от АРМ синхронизирую ПР200х8 по Модбас ТСР и через 4x портовый конвертор по RS485 с периодичностью которую задаю на Мастескаде 3.13 синхронизирую часы ПР200х8....просто готовым блоком в MS3 сразу секунды минуты часы дни...тут же считываю их и сравниваю с часами АРМ и отслеживаю рассинхрон....этого вам не один NTP сервис не обеспечит...предлагаю попробовать и убедиться И если как в наших монгольских степях вдруг придется поменять в одно прекрасное утро часовой пояс одним мановением руки можно обновить время в N-ное количество приборов...во))

    2024-07-12_20-29-38 (2).png

    В блоке "текущее время" отображается время последней синхронизации...
    Он записывает в ОРС сервер с периодичностью в регистры времени текущее время разложенное в блоке по регистрам.
    Верхние три регистра 1024, 1025, 1026 это считывание текущих значений времени ЧМС через ОПС сервер непосредственно из ПР200х8...И реализован несложный блок расчета разницы считанного времени через ОПС и текущего в МS3.13 которое берется от системного времени АРМ результат переменная рассинхрон времени которую можно наблюдать...Ставил большие интервалы синхронизации на уровне раз в сутки...набегает примерно 10 секунд за сутки... сейчас оставил каждые 1000 секунд...

    2024-07-12_20-56-02.png
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 12.07.2024 в 19:00.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  2. 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 20:06
  3. Корректировка прошивки БУСТА
    от pavvell в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 07:58
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:21
  5. корректировка сигнала или тарирование
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •