Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 130

Тема: Очень сложная проблема с Плк200 и МВ210-101

  1. #61

    По умолчанию

    Для тех кто уверовал в помехи по питанию, проведён следующий эксперимент, на второй канал модуля с помощью калибратора meyertec cl200(этот прибор выпускает компания Овен) подан сигнал 13 милливольт, включен нагрев с помощью тиристорного регулятора мощности. На всём диапазоне работы тиристорного регулятора мощности от 0 до 100% помехи по питанию отсутствует полностью. Получается помеха прилетает в модуль по термопаре, и вот с этой помехой модуль и не справляется, хотя должен.
    Последний раз редактировалось dubslot; 18.06.2024 в 11:00.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    https://docs.owen.ru/product/moduli_...69#topic-84677 этими параметрами "игрались"?
    Пробовали, не помогло

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    Объедините все контакты AIX-1 модуля (минусовые входа термопар) одной общей перемычкой. Всегда хотел узнать поможет это от помех или нет.
    Я понимаю что по документации они уже типа объединены, но все-таки...
    А не сгорит этот модуль?, он ведь такой нежный

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так не бывает, скинте эксельку из облака с этим параметром и какие для него полоса и постоянная времени
    Где именно взять эксельку, наша печь к облаку не подключена, или интересует архив из модуля?

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Для тех кто уверовал в помехи по питанию, проведён следующий эксперимент, на второй канал модуля с помощью калибратора meyertec cl200(этот прибор выпускает компания Овен) подан сигнал 13 милливольт, включен нагрев с помощью тиристорного регулятора мощности. На всём диапазоне работы тиристорного регулятора мощности от 0 до 100% помехи по питанию отсутствует полностью. Получается помеха прилетает в модуль по термопаре, и вот с этой помехой модуль и не справляется, хотя должен.
    Помеха она, если есть, то она везде одновременно, надо ее найти и помочь "слиться" в землю, в идеале.

    Ладно, продолжаем дознание...
    Какая схема включения ТЭНов? Часом не звезда с заземленной нейтралью?
    Минус 24в питания модулей заземлен?
    Последний раз редактировалось Sergey666; 18.06.2024 в 14:44.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, на нашем оборудовании работает Плк200 + МВ210-101
    подключены 2 термопары типа S (платина, платина\родий). Всё работает идеально
    до момента, когда температура достигает значения 1070 градусо цельсия,
    начинаются скачки показаний температуры, показания прыгают в диапазоне плюс минус 100 градусов.
    Тех поддержка Овена не может (не хочет) помочь решить проблему, всячески отфутболивает общими фразами,
    что проблема в нас, мы что то делаем не так.
    А теперь небольшая предыстория. Данная проблема была на нашем оборудовании ещё с 2019 года
    на Плк150/154 и модуле МВ110, на данной связке всё было тоже самое, что я описал выше.
    В данной ситуации вышли из положения путём подключения термопар непосредственно к самому плк
    (так как там были соответствующие входа). Получается подключив термопары к самому Плк, проблемы такой не возникает.
    Следующий случай был на оборудовании Weintek в связке с модулем Овен МВ210-101,
    таже самая история с колебаниями температуры, тех поддержка Овена отказалась как либо решать проблему.
    Был заказан модуль аналоговых входов другого производителя, и проблемы на нём такой не возникло.
    Так же мы подключали термопары к другим приборам, например Термодат и проблем с колебаниями температуры не было,
    замеряли сигнал самих термопар и он был стабильный без каких либо колебаний.

    В итоге получается такая картина:
    У нас три разные ситуации, которые растянуты по времени, в каждой ситуации работали разные программисты,
    а проблема с отображением температуры во всех случаях одинаковая.
    Нашёл такую старую тему на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?p=91201
    Тут описана 50 гц помеха, это в целом многое объясняет, получается модуль Овена просто не предназначен для такой работы, это получается косяк Овена, программный или железный, а может всё вместе, потому что другие контроллеры работают стабильно и не глючат. Делайте выводы.
    И повторюсь Тех поддержка Овена отказывается помочь с решением данной проблемы.
    Возможно коллективный разум данного форума сможет нам помочь. Помогите пожалуйста.
    У меня такое было, оказалось что из-за заземленного корпуса оборудования и неизолированных термопар происходило. Точнее в каком-то из блоков питания стояли фильтра не очень хорошие и сливали в землю помеху. И самое странное было, что всё работало, пока температура не превысит некий порог. Долго мучался пока не собрал стенд и не проверил термопару - нагревал её подав напряжение между одним из выводов и корпусом термопары. Оказалось, что при определенной температуре изоляция нарушается и начинается пляска. После чего уже стал искать проблему - откуда приходит потенциал и нашел её в блоке питания.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Помеха она, если есть, то она везде одновременно, надо ее найти и помочь "слиться" в землю, в идеале.

    Ладно, продолжаем дознание...
    Какая схема включения ТЭНов? Часом не звезда с заземленной нейтралью?
    Минус 24в питания модулей заземлен?
    Схема включения треугольник, либо треугольник с плечём, ноль и земля разведены отдельно на шины, и между собой не соединяются, минус 24 вольта не заземлён.

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    У меня такое было, оказалось что из-за заземленного корпуса оборудования и неизолированных термопар происходило. Точнее в каком-то из блоков питания стояли фильтра не очень хорошие и сливали в землю помеху. И самое странное было, что всё работало, пока температура не превысит некий порог. Долго мучался пока не собрал стенд и не проверил термопару - нагревал её подав напряжение между одним из выводов и корпусом термопары. Оказалось, что при определенной температуре изоляция нарушается и начинается пляска. После чего уже стал искать проблему - откуда приходит потенциал и нашел её в блоке питания.
    Термопара в керамическом чехле, получается термопарный узел как у Овена дтпs в корпусе, только отсутствует крышка, термопарный узел погружается в печь и фиксируется на корпусе корпусе печи, болк питания Овен ибп60к, у блока питания земля не предусмотрена.

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Для тех кто уверовал в помехи по питанию, проведён следующий эксперимент, на второй канал модуля с помощью калибратора meyertec cl200(этот прибор выпускает компания Овен) подан сигнал 13 милливольт, включен нагрев с помощью тиристорного регулятора мощности. На всём диапазоне работы тиристорного регулятора мощности от 0 до 100% помехи по питанию отсутствует полностью. Получается помеха прилетает в модуль по термопаре, и вот с этой помехой модуль и не справляется, хотя должен.
    Предлагаю встречный вариант эксперимента:- запитайте автоматику от идеального источника питания, т.е от аккумуляторов.

    Какое напряжение AC между N и "Зазамлением" в шкафу управления при работе регулятора в зоне помех?

    Попробуйте заземлить "-24В", вдруг поможет.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Предлагаю встречный вариант эксперимента:- запитайте автоматику от идеального источника питания, т.е от аккумуляторов.

    Какое напряжение AC между N и "Зазамлением" в шкафу управления при работе регулятора в зоне помех?

    Попробуйте заземлить "-24В", вдруг поможет.
    Ибп60к это блок питания с резервированием, стоят свинцовые аккумуляторы, я отключу питание от Ибп60к и вся автоматика будет питаться от аккумуляторов, этого достаточно будет?

    "-24В" заземлить именно на земленную шину?
    Завтра планируем тестирование на печи, ближе к вечеру будут результаты.

Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •