Человек пытается самостоятельно решить задачу. Похвально!
У меня на фрилансе была задача опрашивать 108 термопар за 1 сек. через МВ110-8А.
Думал не получиться, а получилось даже быстрее.
Человек пытается самостоятельно решить задачу. Похвально!
У меня на фрилансе была задача опрашивать 108 термопар за 1 сек. через МВ110-8А.
Думал не получиться, а получилось даже быстрее.
Да нет уникальности. Просто вопрос. Тут нет конкретной задачи. Просто на будущее хотелось учесть.
Столкнулись с одним станком, потребовалось не менять штатной проводки. Можно было использовать модули ввода-вывода, но побоялись задержек. На удаление от основного контроллера как раз и были концевики в большом количестве. На основании их нужно было принимать решение о работе сервоприводов. Плюсом еще кнопки управления. Если делать запрос к одному модулю ВВОДА, затем к другому ВЫВОДА, и так к примеру к 10 модулям, то как получить актуальные данные к примеру с концевиков первого модуля, когда общий цикл опроса всех модулей уже далеко не 200 мс
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если надо еще больше и не очень быстро - можно динамический опрос организовать МВ110-32ДН + МУ110-16К = 512 сухих контактов.
верно. Но помимо посмотреть, нужно еще и потрогать ...
А специфике ModBus вроде нет ...
Так вот и вопрос то в том, кто и на чем делал ... Не заказывать же сейчас модули и экспериментировать пока задачи нет, а когда появиться, закупишь и что то пойдет не так ...
Ай знатно подкольнул
Идея хорошая, но да, не быстро.
Ну чисто предположим 100 входов и 50 выходов и уложиться не более 30мс ..., а лучше 10мс