Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СПК207 и МЭ110-220.3М

  1. #1

    По умолчанию СПК207 и МЭ110-220.3М

    доброго всем времени суток. Имеется указанный модуль. На стенде собираю всё и с контроллера ПЛК110-30 читаются все регистры, всё хорошо. Но при подключении к СПК207 как и шаблоном устройства, так и универсальным устройством с опросом нужных регистров - ошибка "Шина не запущена". К СПК подключаю модуль к порту COM3, в Codesys указываю порт 4. Настройки сети 115200 8-N-1. Slave адрес модуля 20. Используемый провод ПУГВ 1х0.75, длинна длинна провода сантиметров 30, без резисторов. Не пойму в чем может быть проблема. Использую Codesys 3.5 SP7 Patch 4. На всякий случай прилагаю проект. Проект тестовый и читаю напряжение пока только по входу А.

    Регистратор напряжения 3.5.zip
    Последний раз редактировалось ritor85; 18.11.2023 в 11:35.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ritor85 Посмотреть сообщение
    доброго всем времени суток. Имеется указанный модуль. На стенде собираю всё и с контроллера ПЛК110-30 читаются все регистры, всё хорошо. Но при подключении к СПК207 как и шаблоном устройства, так и универсальным устройством с опросом нужных регистров - ошибка "Шина не запущена". К СПК подключаю модуль к порту COM3, в Codesys указываю порт 4. Настройки сети 115200 8-N-1. Slave адрес модуля 20. Используемый провод ПУГВ 1х0.75, длинна длинна провода сантиметров 30, без резисторов. Не пойму в чем может быть проблема. Использую Codesys 3.5 SP7 Patch 4. На всякий случай прилагаю проект. Проект тестовый и читаю напряжение пока только по входу А.

    Регистратор напряжения 3.5.zip
    Добрый день.
    Для начала я рекомендую проверить полевой уровень - что не перепутаны A и B, что в конфигураторе для COM3 выбран режим RS-485, а не RS-232 и т.д.
    Если все это проверено - то, пожалуйста, свяжитесь со мной во вторник утром (контакты в подписи) и предоставьте удаленный доступ по AnyDesk.

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотрели по удаленке - при подключении в параллель старого (в черном корпусе) АС4 обмен работает - т.е. проблему можно решить установкой резистора подтяжки.

  4. #4

    По умолчанию

    Евгений, ещё раз спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. ТМЛ+МЭ110.3М
    от Сергей Сисейкин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 16:34
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  5. МЭ110-224.3М
    от жекон в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 03:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •