Страница 302 из 427 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 4262

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #3011
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Хорошо, у ПР200 транзисторные выходы можно настроить, но в настройках их нет, а релейные, которые не настраиваются в настройках присутствуют!
    Вложение 63945
    Да уж!
    Это же для новых ПР, там есть модификации с транзисторными выходами, то есть, настройки будут присутствовать у модификаций ПР с транзисторными выходами! Я понимаю, Вы хотите если у выходов нет настроек, чтобы их не было в настройках?!
    Тогда, согласно вашей логике, пусть сначала уберут галки перестановки байт(регистров) в слейв режиме, где они не действуют!
    А здесь и проблем нет, хоть они и добавлены в настройки, но настроек у них нет, Овен наверно хотел универсальное решение, это я так думаю!
    Да, чуть не забыл: новое - это хорошо забытое старое, в смысле, модификации со всеми транзисторными выходами были ещё у ПР114, потом они это "забыли", а теперь вернули!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #3012
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да уж!
    Это же для новых ПР, там есть модификации с транзисторными выходами, то есть, настройки будут присутствовать у модификаций ПР с транзисторными выходами! Я понимаю, Вы хотите если у выходов нет настроек, чтобы их не было в настройках?!
    Ну, комментарий, это тоже настройка. Просто не понятно, почему одни выходы присутствуют в настройках, а другие нет

    Тогда, согласно вашей логике, пусть сначала уберут галки перестановки байт(регистров) в слейв режиме, где они не действуют!
    Было бы хорошо, а то сбивает с толку. Так же как и в менеджере экранов присутствует группы, но на самом деле создать несколько групп нельзя

    А здесь и проблем нет, хоть они и добавлены в настройки, но настроек у них нет, Овен наверно хотел универсальное решение, это я так думаю!
    Да, чуть не забыл: новое - это хорошо забытое старое, в смысле, модификации со всеми транзисторными выходами были ещё у ПР114, потом они это "забыли", а теперь вернули!
    Не, ну понятно, что лучше ехать чем шашечки и все эти косяки на работу никак не влияют, но считайте меня перфекционистом

  3. #3013
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Версия 2.2.311.0
    Открываю прибор / настройки прибора, забиваю комментарии на дискретные выходы. Закрываю окно. На основном поле комментариев выходов нет. Сохраняю проект. Открываю заново - комментариев дискретных выходов вообще нигде нет.

  4. #3014
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Версия 2.2.311.0
    Открываю прибор / настройки прибора, забиваю комментарии на дискретные выходы. Закрываю окно. На основном поле комментариев выходов нет. Сохраняю проект. Открываю заново - комментариев дискретных выходов вообще нигде нет.
    Можно продолжить: в панели свойств для выхода забиваем комментарий. Идем в настройки прибора - там в свойствах этого выхода комментария нет. Сохраняем проект, открываем - вуаля, комментарий в настройках появился. И эта байда имеется и в версии 1.23

  5. #3015
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    И еще, я не пойму ,как можно было так сделать
    Безымянный.png
    По моему, Овену нужно уделить пристальное внимание интерфейсу
    Последний раз редактировалось Dimensy; 19.11.2022 в 17:57.

  6. #3016
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А каково сопротивление датчика и датчик + линия 25 м ? Надо цифровым тестером сделать 2 замера.
    Сопротивление цепей замкнутых без датчиков на удалённой точке примерно 0,1-0,15 Ом Более точно не могу сказать, мерял по многу раз, но точность у прибора 0,01, и электронный замер "плавает на 0,01-0,02 Ом раз от раза. Для датчика с диапазоном 25град - 10кОм, 100град - 0,950кОм погрешность в 1-2Ом меня бы более чем устроила.

  7. #3017
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Есть вариант что где-то пробивает провод датчиков, попробуйте по одному отключать датчики. Если на каком-то моменте оставшиеся датчики нормализуются, значит дело в этом отключенном датчике. Если в схеме есть ещё приборы, попробуйте запитать ПР от другого БП. У меня было примерно такое с термопарами и модулем ПРМ3 - при нагреве до высоких температур датчик начинал скакать. Оказалось в схеме был прибор без гальванической развязки, который заземлял питание 24В общее для него, ПР и ПРМ, а при высокой температуре термопара пробивала на корпус, на землю.
    Ок, буду пробовать варианты с заменой БП на полностью изолированный от основной схемы. Сопротивление перетока на землю от всех проводников ~12-30МОм, по идее достаточно для изоляции, если опять же, мультиметры не врут.

    Есть ещё идея последовательно поставить кондёр в линию, на ~0,1мкФ, для гашения колебательного контура, возникающего именно в процессе работы. Но всё это смогу ещё раз перепроверить чуть позже, пока удалён от объекта.

  8. #3018
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    71

    По умолчанию

    Добавьте пожалуйста в интерфейс добавления сетевых переменных возможность вводить/смотреть шестнадцатеричный адрес регистров. А то с OwenCloud полный рассинхрон - в одном месте только десятичные, в другим - только шестнадцатеричные. Довольно тяжело в уме пересчитывать трехзначные числа из одной системы в другую, а калькулятором неудобно.
    Кстати, по-моему, вообще регистры должны быть по-умолчанию шестнадцатеричными, да и идентификаторы тоже логично делать на базе HEX варианта...

  9. #3019
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию Глюки интерфейса.

    После запуска программы ОЛ (ver2.2.313.0) появляется сообщение «Автооткрытие»,
    висит впереди всех окон, не убирается.

    Зависает сообщение после «Скрыть панель переменных».

    При выходе из программы исчезает.

    Win10 x64 Pro версия 22H2 сборка 19045.2251
    Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz 2.94 GHz

    https://cloud.mail.ru/public/Yaor/25Ka3qq96

  10. #3020
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Добрый день. После выхода нового "релиза" OL были обновлены внутреннее ПО в ПР-200 и ИПП-120. После чего проект перестал работать. А именно, на скорости 115200 панель принимает ТОЛЬКО BOOL. Я в шоке. Ладно додумался скорость понизить на 9600. WORD не идет на 115200. Вот такая вот залипуха получается.

Страница 302 из 427 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •